成品预制的矩形烟道,每层楼面的洞口边就是烟道的支座,怎能把洞口尺寸放大?只有圆形的薄壁透气管,可以支持在墙上的,如300mm内的,楼板留孔洞的尺放大30mm.
厨房排油烟一般按照炉头和烟罩投影面积计算排风量。
按炉头的话,一般是2500~3000m³/h一个炉头计算;按烟罩投影面积的话,按照0.5~0.8m/s的投影面风速计算。算出来较大的那个排风量就是你要的设计排风量。
利用设计排风量计算管道的截面尺寸和选用风机。
风管的管内风速一般取10~12m/s计算。
管道大小都是根据烟机排烟管的孔径大小来判断的,风机大小也不用太关注,主要看烟机的排风量,排风量越大吸油烟效果越好,
还要看你家住哪层,这个也是有关的厨房排烟管道选用表:
楼层 层高截面外型尺寸 烟道壁厚 楼板预留孔洞
6-12 3000*250*250 12 300*300
13-18 3000*320*250 12 370*350
19-21 3000*400*300 12 450*350
22-24 3000*450*300 15 500*350
25-28 3000*450*350 15 500*370
29-32 3000*500*350 17 550*400
33-40 3000*500*450 17 550*500
41-55 3000*800*400 20 850*450
56-80 3000*800*600 20 850*650
排烟管道一般直径15公分和18公分,但现在市场流行的都是15公分。洞口留小再扩大很方便,留大了要改小也不难,但万一密封不好就容易返味了。只要厨房顶没吊后期修改都可以的,楼主自己拿决断。
燃气热水器排烟管道一般是直径6公分。
以上尺寸都是净尺寸。产品都会有说明书。
厨房排油烟一般按照炉头和烟罩投影面积计算排风量。按炉头的话,一般是2000~3000m³/h一个炉头计算;按烟罩投影面积的话,按照0.6-0.8m/s的投影面风速计算。算出来较大的那个排风量就是你要的设计排风量。利用设计排风量计算管道的截面尺寸和选用风机。风管的管内风速一般取9~11m/s计算。你自己看看了。希望我能帮到你的忙。呵呵呵
厨房的排油烟管道的风速建议还是取12~15M3/S,有利排油。同时风管建议做成防火风管,中间不设防火阀,同时内部设置自动喷淋系统。
一般是30mm。具体的情况具体对待,最好是找装修师傅问问比较好。
2025-01-23 01:11
回答者: 那个好听听
8人回答