防盗门甲级是防破坏时间大于或等于30分钟。 防火门A类甲级是耐火时间1.5小时。 不存在甲级的防盗防火门,需要按防盗和防火分开算。
*标准对防火门各搭接处的缝隙大小有明确要求:对钢质防火门,要求其扇与门框搭接不得小于10mm,扇与门框之间的两侧缝隙不得大于4mm。防火门安装完闭以后的缝隙不能过大,否则防火门的密闭性能难以保证,也难以体现其在火灾条件下抑制火灾及烟气蔓延作用。
防止有消防要求的井下或建筑火灾蔓延和控制*的安全设施,通常分为钢质和木质防火门。
甲级防火门,耐火极限1.5小时
防火门
乙级防火门,耐火极限1.0小时
丙级防火门,耐火极限0.5小时
防火门其实有很多种类的,比如按材料分,有木制防火门、玻璃防火门、钢制防火门等; 按使用功能分:有门禁防火门、进户防火门、室内防火门、防爆防火门、快锁防火门,遇火灾快开防火门、多功能防火门等;
按技术分:有*防火门等;
按闭门器安装位置分:外置防火门和内置防火门;
防火门安等级分甲乙丙的啊,根据耐火极限,甲级的耐火极限为90分钟,乙级的耐火极限为60分钟,丙级的耐火极限为30分钟。木质防火门和钢质防火门都是这个标准。钢质门中相应的甲级和乙级一般用的是双裁口框,丙级一般是单裁口框。设计的话,像管道井,电井的防火门基本上都是丙级门;像电梯机房,地下室的电机房等重要地方都是甲级防火门;而最多的楼梯间,逃生通道的门一般是乙级门
2025-04-09 19:06
回答者: 变美de女士
6人回答