植筋胶的使用说明 1.配胶:先将YJS建筑结构胶的甲、乙两组份分别搅匀后,再按比例混合搅拌均匀,即可使用。 2.粘钢:将被粘结钢板的粘结面处理干净,在干燥条件将胶涂匀,接触、压下、固定粘结物。3.植筋锚固:将钢筋栽入部分表面和孔洞清理干净并干燥,在钢筋栽入部分涂胶并在孔洞内放入适量的胶后,将钢筋插入孔洞内即可。4.固化:本品适宜在60°C以下施工环境使用,常温下初凝时间1.5小时。常温一天完全固化,负温、潮湿环境下也能固化。 铁岭市 植筋胶 建筑结构胶, 红剑 KMJ建筑结构胶 ,(经济型)植筋胶. 红剑 高强建筑结构胶 沈阳市建筑研究院实验厂 经销植筋胶已有10年了,和铁岭的建筑施工队有长期的合作关系, 银州区,清河区,铁岭县,开原市, 调兵山市, 建筑公司,楼房楼体,粘胶剂,化学试剂,辽宁省,沈阳市,铁岭市, 我是辽宁省铁岭的,在铁岭居然之家一楼南侧门门市第四家,铁岭沈铁昌盛五金化工染料经销处。。他家是铁岭地区比较全的油漆胶类经销商了,像晨虹油漆,乐化油漆,乐化底漆,乐化*基漆,防锈防腐漆,晨虹*漆,三和自喷漆,红箭山油漆,*先油漆,快干银浆,建筑植筋胶,内墙涂料,外墙涂料,染料,金粉,五金工具,等都有销售。铁岭及下属的县区可以*采购,价格优惠。按颜色分:有灰色,中灰色,铁红色,银色,黑色,绿色,蓝色。
一、植筋加固施工工艺流程:
放线→材料准备→砼凿面→机械成孔→清孔→结构胶*→注胶→固化→试验;
植筋锚固施工是在按要求已凿毛的混凝土上用金刚石钻机、电锤等机械设备,按选定的参数成孔,并对孔壁进行处理后,注入*的结构胶,然后植入准备好的钢筋,固化后达到植筋的要求。
1、材料准备
按设计要求及锚固参数,准备直径Φ14、Φ22和Φ25㎜的钢筋,应注意下料长度,钢筋表面应采用钢筋刷蘸5%浓度的盐*除锈,然后用清水冲洗晾干,用丙*溶液去油。施工用的机械设备(金刚石钻机、电锤、鼓风机等)检查无故障,准备*胶体的计量器皿、容器等。
2、凿面
按设计要求的位置、宽度和高度,对梁侧面、顶面及板面进行砼凿面,要求凿面轻锤、凿毛,并去掉松散颗粒,且凿面要用钢丝刷净,高压水冲清洗干净;以有利于新旧砼能够可靠的连结,保证新旧结构的整体性和良好的抗震性。
3、成孔
对需要锚固钢筋的地方弹线*,并按已定孔位进行机械成孔;钻孔深度,按照施工参数确定,满足深度要求。钻孔时,边钻边取出砼,并用高压鼓风机将孔内粉尘清出孔外。
4、清孔
对成孔进行高压风处理,将孔内灰渣*净,用烤棒烤干,然后用丙*清洗孔壁。
5、注胶植筋
MLJ结构胶的*严格按配合比值计量调配,搅拌时避免水进入容器,按同一方向搅拌,容器内不得有油污。调配时确保搅拌均匀、颜色一致,胶灌入孔内后将经处理的钢筋插入孔内,按一定方向旋转多次,以使树脂与钢筋和混凝土表面粘结密实,并临时固定,在常温下24h左右便可受力使用。
6、固化
7d后结构胶完全固化,进行拉拔试验(无损伤检验),试验值达到设计要求后卸荷。注胶48h后方可进行下道工序施工,48h内不得对钢筋有任何扰动。
7、成型
植筋完成符合要求后,再进行其它工序—钢筋绑扎、焊接、模板支设和砼浇筑工作;在砼浇筑时严格按
浇筑方式施工;同时要保证预埋件和锚栓位置的准确、可靠。
二、施工*作要点及注意事项
1、植筋锚固的关键是清孔。孔内清理不干净或孔内潮湿均会对胶与混凝土的粘结产生不利影响,使其无法达到设计的粘结强度,影响锚固质量。
2、确定合理的锚固参数,例如钻孔直径、深度。
3、胶体*时计量必须准确,否则胶体凝结的时间不好控制,甚至会造成胶体凝结固化后收缩,粘结强度降低;胶体*好后应立即放入孔内。
4、注胶量要掌握准确,不能过多也不能过少。过多,插入钢筋时漏出。造成浪费或污染;过少则胶体不够满,造成粘结强度不够。
5、插入钢筋时要注意向一个方向旋转,且要边旋转边插入,以使胶体与钢筋充分粘结。
6、在施工前应对胶体的粘结强度以及胶与钢和胶与混凝土的粘结强度进行试验,满足设计及规范要求后方可施工。
7、施工完毕后,抽样进行拉拔试验,检验拔力为每根钢筋强度设计值的80%.具体试验结果详见附件。
8、钻孔前,应先对原结构中钢筋位置进行测定,以免钻孔时对原结构钢筋造成损伤。
三、质量要求
MLJ结构胶必须有检验报告,必须掌握其相应的技术参数,实现确定钻孔直径、钻孔深度及钢筋外露长度必须满足设计要求,钢筋间距应符合设计及相应的验收标准。
四、安全要求
施工*作应严格按照安全*作规程核安全技术条例规定,手持冲击钻时必须穿绝缘鞋、戴绝缘手套;高空钻孔时,应搭设脚手架,并设*作平台,做好安全防护工作。
一、施工准备 材料要求:1、钢筋的品种、级别、规格应符合设计要求和相关标准规定,并有出厂质量证明书,有复试报告。 2、钢筋应平直、无损伤、表面不得有裂纹、油污、颗粒或片状老锈。 3、植筋胶有产品合格证和检验报告。 机具设备:1、机械:电锤钻、砂*锯、磨光机;2、工具:毛刷、钢丝刷、气管、胶*。 二、施工工艺 工艺流程:*→钻孔(孔深为 10d)→植筋孔清理→钢筋处理→注胶→植入钢筋→固化养护 1、* :孔位置按需植筋(墙体拉结筋、圈梁、过梁、构造柱)的混凝土结构构件表面用石笔或毛笔*, 并做好标记,严格控制其宽度、高度;若基层上存在受力钢筋(如柱、梁纵筋) ,钻孔位置可适当调整,拉结筋 均宜植在箍筋内侧(对梁、柱) ,孔边距构件的边缘不应小于 5CM,其余构件植筋位置按设计配筋要求*。 2、 钻孔 1)钻孔使用配套冲击电钻,钻孔的深度为 10d,钻孔的大小根据下表选用: 钢筋直径(mm) 钻孔直径(mm) 6 8 8 12 10 14 12 16 西安悦椿国宾温泉酒店工程 二次结构植筋 工程部位 交底日期 2014 年 4 月 25 日 温泉 A 区二次结构楼层 交底对象及人数 工长、 施工班组
构造柱、填充墙体拉结筋
2)钻孔不应设置于构件的保护层或装饰层内。 3、植筋孔清理和验收 1) 钻孔完成后,将孔周围灰尘清理干净,用*钢丝刷清孔,对重要构件要做到三*两刷,*孔 3 次清刷 2 次,清刷完毕后,用棉丝沾丙*,清刷孔洞内壁,使孔洞内最终达到清洁干燥。 2) 如遇成孔部位较湿的情况,还需加热棒,对所成的孔进行干燥处理。 3) 清孔后如不能及时植筋,用干净棉丝或胶带将清洁过的孔封堵严密,以防有灰尘和异物落入。 4) 植筋孔清理完成后,组织相关人员进行验收,并做好验收记录。 4、钢筋处理 1) 植筋用钢筋必须做好除锈清理,采用磨光机固定钢丝刷对钢筋的除锈部位进行打磨,要求除锈长度大于 锚固长度 50MM 左右。 2) 普通没有锈蚀的钢筋,应用角磨机和钢丝刷将除锈清理长度范围内的钢筋表面打磨出光泽,严重锈蚀的 钢筋不能作为植筋使用,若钢筋沾有油污应用丙*将其清洗干净。
2025-05-24 15:28
回答者: 勇敢的信者
3人回答