首先是检查元器件的正确性核对参数2.结构安装的完整性3.机械*作是否顺畅及连锁是否可靠有效4。电气传动的测试其中包括回路接线正确及设计合理5.保护定值测试和开关量测试6.互感器的校验7设备绝缘及回路电阻测试。
步骤:你好,步骤如下:
1、首先是检查元器件的正确性核对参数
2、结构安装的完整性
3、机械*作是否顺畅及连锁是否可靠有效
4、电气传动的测试其中包括回路接线正确及设计合理
5、保护定值测试和开关量测试
6、互感器的校验
7、设备绝缘及回路电阻测试。
你好,步骤如下:
1、首先是检查元器件的正确性核对参数
2、结构安装的完整性
3、机械*作是否顺畅及连锁是否可靠有效
4、电气传动的测试其中包括回路接线正确及设计合理
5、保护定值测试和开关量测试
6、互感器的校验
7、设备绝缘及回路电阻测试。
高低压开关柜调试步骤:
1) 关闭所有柜门及后封板,并锁好。
2) 推上转运小车并使其*,把断路器手车推入柜内并使其在试验位置*, (推断路器时需把断路器两推拉把手往中间压,同时用力往前推(往柜内推),断路器到达试验位置后,放开推拉把手,把手应自动复位。)手动插上航空插,关上手车室门并锁好。
3) 观察上柜门各仪表、信号指示是否正常。(正常时综合继保电源灯亮,断路器分闸指示灯和储能指示灯亮,如所有指示灯均不亮,则打开上柜门,确认各母线电源开关是否合上,如已合上各指示灯仍不亮,则需检修控制回路。)
4) 将断路器手车摇柄插入摇柄插口并用力压下,顺时针转动摇柄,约20圈,在摇柄明显受阻并伴有“咔嗒”声时取下摇柄,此时手车处于工作位置,航空插头被锁定,断路器手*回路接通,查*关信号。(因主电源与备用电源设置机械连锁,当主电源断路器在工作位置时,备用电源断路器必须在实验位置)
5) 观察带电显示器,确定外线电源已送至本柜。(带电显示器面板显示灯亮表示外电源已送至本柜断路器下触头。如带电显示灯不亮,则需先送外电源至本柜。)
6)合转换开关使断路器合闸送电,同时仪表门上红色合闸指示灯亮,绿色分闸指示灯灭,查看其它相关信号,一切正常,送电成功。(*作分、合转换开关时,把*作手柄顺时针旋转至面板指示合位置,松开手后*作手柄应自动复位至预合位置。)
7) 如断路器合闸后自动分闸或运行中自动分闸,则需判断何种故障并排除后才可按以上程序重新送电。(当线路故障断路器分闸后,会发声光报*,即面板红色故障指示灯亮,同时信号屏故障鸣响。此时观察综合继保,如保护跳闸灯亮,则故障为线路过流,在故障检修时可按信号屏复归按钮取消鸣响,在检修完毕后,需按综合继保面板复归按钮手动复位综合继保。)
2025-04-13 00:13
回答者: 绿豆眼青蛙