水龙头都绷开了,我从事装修行业的这个属于正常.6MAP个半小时内不低于0,水管打压我们打0.3MAP个属于正常的,呵呵,我曾经ppr4分管打过32个压,我是专业管工不能骗你的,管没事儿
主要看看水管各接头有没有渗水现象(用干纸巾逐个检查,没有湿就证明没问题,可能是各堵头或打压机器有渗水引起的掉压)如果已经埋了,就必缉场光渡叱盗癸醛含互须要求挖开,再打压再检查各接头*标准规定了 ,1小时只能掉0.05(兆帕)压以内,然后降到原始压力1.15倍稳压2小时,压降小于0.03(兆帕)压
金属管打压稳压10分钟。金属及复合管给水管道系统在试验压力下观测10分钟,压力降不应大于0.02MPa,然后降到工作压力进行检查,应不渗不漏。一、试验压力:钢管,工作压力P,试验压力P+0.5,且不小于0.9.球墨铸铁管,≤0.5,2P;>0.5,P+0.5.预(自)应力混凝土管、预应力钢筒混凝土管,≤0.6,1.5P;>0.6,P+0.3.现浇钢筋混凝土管渠,≥0.1,1.5P.化学建材管,≥0.1,1.5P,且不小于0.8.二、预试验阶段:将管道内水压缓缓地升至试验压力并稳压30min.期间如有压力下降可注水补压,但不得高于试验压力;检查管道接口、配件等处有无漏水、损坏现象;有漏水、损坏现象时应及时停止试压,查明原因并采取相应措施后重新试压.三、主试验阶段:停止注水补压,稳定15min;当15min后压力下降不超过以下允许压力降数值时,将试验压力降至工作压力并保持恒压30min,进行外观检查若无漏水现象,则水压试验合格.钢管,球墨铸铁管,预(自)应力混凝土管、预应力钢筒混凝土管,现浇钢筋混凝土管渠,允许压降0.03Mpa;化学建材管允许压降0.02Mpa.四、管道升压时,管道的气体应排除;升压过程中,发现弹簧压力计表针摆动、不稳,且升压较慢时,应重新排气后再升压.五、应分级升压,每升一级应检查后背、支墩、管身及接口,无异常现象时再继续升压.六、水压试验过程中,后背顶撑、管道两端严禁站人.七、水压试验时,严禁修补缺陷;遇有缺陷时,应做出标记,卸压后修补.
肯定就是水管某处还不严密,如果不是表有问题(是否在标定有效期内?)超过规范规定显然是不正常
没事,是水管阀门(开关)做不到完全密封,压力通过阀门慢慢卸掉了保不住压
可以PPR管8公斤就行
2025-05-27 14:24
回答者: 想你电话
7人回答