家庭用电闸基本都是用小型断路器,采用TH35MM导轨安装。更换步骤:1、断开开关,先拆除开关电源端的火线,在拆除零线。最后拆除开关下端的线。2、把新的开关安装到配电箱中。3、接线先接开关下端的线。后接电源端零线,最后接电源端火线。
家庭用电闸基本都是用小型断路器,采用TH35MM导轨安装。更换步骤:1、断开开关,先拆除开关电源端的火线,在拆除零线。最后拆除开关下端的线。2、把新的开关安装到配电箱中。3、接线先接开关下端的线。后接电源端零线,最后接电源端火线。
先必须确定所以用电器都要断开,如果还是合不上闸,说明火线有漏电而零线没有事,如果对换一下就好了,更说明火线是有问题的,此时火线变成零线,接上用电器还会跳闸的,如果不跳闸说明漏电电流很小,没有达到它的动作电流值,所以没有动作而已。(注意该“跳闸开关”的出线上所有用电器都要先断开再检修,包括照明,这样便于检修)
先必须确定所以用电器都要断开,如果还是合不上闸,说明火线有漏电而零线没有事,如果对换一下就好了,更说明火线是有问题的,此时火线变成零线,接上用电器还会跳闸的,如果不跳闸说明漏电电流很小,没有达到它的动作电流值,所以没有动作而已。(注意该“跳闸开关”的出线上所有用电器都要先断开再检修,包括照明,这样便于检修)
DZ47EL-63/铝芯塑料绝缘电线是入户电源线吗:32×(1-20%)=25,但额定电流则要根据工作电流和导线的额定电流来选择,所以没法按负荷电流来选择开关;铝芯塑料绝缘电线在25℃环境空气敷设时安全截流量是32A。选择Ir=25~32A带漏电护功能的塑壳式微型空气断路器合适,在不考虑环境因素和敷设方式的影响留20%余量?若是这样则按导线的大小来确定空气开关小了;2P Ir=25A 或者32A 30mA.6A。因没有讲家里的负荷有多大。各支路空开大小则请你将功率报上来,我们再讨论选择。查表4mm²,这里的4mm²,如,即 原来是60A闸*开关可以用63A的塑壳式微型式断路器代换
家庭用电闸基本都是用小型断路器或者漏电开关,采用TH35MM导轨安装。你的线径太细了,不适合再增加容量了,所以你想增加容量,就得考虑换线了,如果只增加开关的容量,会容易引起线路过热,从而引起火灾,所以要换开关,就要换线,自己考虑一下吧。看你下面的对话,你的空调是在一个开关上吗,如果是那么就单独换那个开关就可以俯丁*股鄢噶碉拴冬茎了,不知道你的总功率是多大,如果你的总开关达到你的要求的话,可以不换
你的线径太细了,不适合再增加容量了,所以你想增加容量,就得考虑换线了,如果只增加开关的容量,会容易引起线路过热,从而引起火灾,所以要换开关,就要换线,自己考虑一下吧。看你下面的对话,你的空调是在一个开关上吗,如果是那么就单独换那个开关就可以俯丁*股鄢噶碉拴冬茎了,不知道你的总功率是多大,如果你的总开关达到你的要求的话,可以不换
原先接错了,改正后就正常了,什么问题没有的。
原先接错了,改正后就正常了,什么问题没有的。