一、施工准备:
据设计图纸建施1要求、室外散水、台阶按×GJ878 P1 第3大样图施工,下设400厚砂垫层,散水宽度为1000mm。
室外台阶、散水砼必须待室外回填土施工完毕,并检验合格后方能进行施工,并按设计要求填好400mm砂浆垫层。
砼所用砂、石、水泥材料质量应符合标准要求方能使用。
二、施工程序:
基层处理,砂、垫层夯实,表面应平整、洁净、并向外设置好2%。坡度、表面洒水润湿。
室外台阶,洒水砼为C20砼,砼配比为1:1.86:1.73:2.6:施工时,每盘材料用量分别为水泥100kg、砂186kg、5—25mm砂173kg、20—40mm石子260kg,盘盘过称,计量必须准确,并取样制作,砼试块符检其强度值。
砼运输及间隔时间不宜起出砼初凝时间(2h)防止砼产生离析,降低砼质量。
砼入模后,用尺杆大略起平,用平板振捣器振稻密实。
散水砼必须按每6m设置分格缝,与墙面交接处也应留出30mm宽的伸缩缝。
砼用木抹子抹平,找出向外2700的排水坡度后表面收光
所有分格缝,伸缩缝用防水材料嵌填密实。
三、质量要求:
砼强度必须符合设计要求,台阶散水做法必须符合设计。
砼表面必须平整光洁、坡向正确,分格线设置顺直,宽高度符合设计。
伸缩缝内防水材料必须嵌填密实。
四、安全要求
1. 室外散水、台阶砼施工时,外墙上面不得有人*作,防止落物伤害。
2. 施工中正确使用各种防护用品,平板振捣器*作人员必须戴绝缘手套,穿好胶鞋。
3. 搅拌机*作于严格遵守安全*作规程。
4. 文明施工,作好工完场清工作。
工艺流程;
场地平整→灰土垫层→支模→混凝土浇筑→表面压光→拆模→侧帮压光→沥青砂填缝→修整养护→完成.
*作工艺
(一) 平整场地
根据散水基底标高钉好水平控制桩,在散水垫层宽度加200mm范围内拉线控制,用平锹将地铲平,如土质松软,应先夯砸不少于三遍。
(二) 灰土垫层施工
灰土垫层一般采用3:7次土垫层(或依据施工图纸)按规定夯实至设计干密度。 (三) 支模板
根据散水的外形尺寸支好侧模,放好分隔缝模板,分隔模板用木模时两面应用木刨刨光,支设时要拉通线、抄平,做到通顺、平直、坡向正确(向外坡4%),严禁用砌砖代替模板。
(四) 散水与建筑物外墙分离,分隔缝宽20mm,沿外墙一周做到整齐一致,纵向6m左右设分隔缝一道,房屋转角处与外墙呈45°角,分隔缝宽20mm,分隔缝应避开雨落管,以防雨水从分隔缝内渗入基础。
(五) 混凝土的拌制
要认真按混凝土的配合比投料,每盘投料顺序为;石子→水泥→沙子→水,应严格控制坍落度(以30~50mm为宜),搅拌要均匀,搅拌时间不少于9Os。
(六) 混凝土的浇筑
1、清除模板内的杂物,办好隐、预检手续,可适当湿润模板及灰土垫层,但水不可过多,以地面不留积水为宜。
2、一般采用平板式振捣器,振实压光,应随打随抹,一次完成,提倡用原浆压光。
(七) 当散水有一定强度时(表面仍湿润,但用手轻按已按不出手印),拆除侧模,起出分格条,随即用砂浆抹平压光侧边,并用阳角馏子将散水棱角馏直、压光,包括分格缝处棱角,侧边及分格缝内与散水大面的质量要求相同,也要见光,棱角顺直、整齐。
(八) 养护已抹平压光的混凝土应在12h左右用湿锯末覆盖,养护不少于7d。
(九) 沥青灌缝
1、散水做法: 首层室外散水的具体范围及位置见首层平面图,具体做法如下图所示:
散水大样图
2、施工工艺流程 散水内场地平整 注混凝土 回填土并夯实 混凝土养护 模板支设 搅拌混凝土 浇
3、首层室外散水出外墙外表面的宽度为 1200mm,散水平面至少压外墙石材 3-5mm,散水内 侧比室内高程低 2cm,散水向外找坡坡度约为 2%。
4、砼散水转角及沿散水长度方向每 6m 均留设 20×20mm(宽×深)的伸缩缝,转角处伸缩 缝与外墙面(包括阳台外阳角)成 45 度角,其它部位伸缩缝与外墙面垂直,伸缩缝位置避 免设在明装雨水管部位。
5、散水施工前,回填素土及 3:7 灰土必须仔细夯实,回填时,至少夯实达到三遍,打夯一 夯压半夯,夯夯相接,纵横交叉,分层夯打,不留间隙,在墙边、边角、阴阳转角、管边等 无法用打夯机夯实的部位人工用木夯夯实。
6、模板支设时,根据散水的厚度裁切好模板的尺寸,模板高度超出散水厚度 50mm,模板侧 面采用Φ 20 钢筋@600 进行加固,钢筋深入夯实土内不小于 30mm。
7、散水 C20 砼用机械搅拌均匀密实,搅拌时间不少于 150s。地面混凝土表面收完后必须用 木抹子搓压表面, 防止混凝土表面出现裂缝。 在初凝前, 用木抹子拍压两至三遍, 搓成麻面, 以闭合收水裂缝,然后用铁抹子压光,在混凝土终凝前用铁抹子三次压光。
8、养护:浇筑完毕约 12~14 小时后,砼达到终凝后视天气情况铺一层塑料薄膜和一层 50 厚阻燃纤维被进行养护(当日平均气温低于 5℃时,不得浇水) ,同时,由专人负责成品保 护,严禁上人踩压,养护时间不少于 7d,当抗压强度达到 5Mpa 后方准上人,方可正常使用。
二、质量标准
1、主控项目:
1.1 混凝土强度等级为 C20,砼所用材料符合施工规范要求;
1.2 面层与基层结合牢固,无空鼓、裂纹,散水严禁下沉。 2、一般项目:
2.1 面层表面洁净、密实、无裂缝、蜂窝、麻面、脱皮、起砂等缺陷;
2.2 面层表面的坡度符合设计要求(坡度为 4%),不得有倒泛水和积水现象;
2.3 缝宽窄、深浅均匀一致,缝内填嵌均匀饱满。
三、成品保护
1、外墙进行混凝土浇注时,注意不能污染已经施工完毕的外墙砖(石材) 。
2、散水浇注完毕在养护期间禁止行人及施工机械在上面行走。
四、安全环保措施
1、工人进行施工时必须佩戴安全帽。
2、工人在进行散水施工时,随时注意上部外墙的施工情况,并派专人进行看管。
3、施工必须做到活完场清。
4、 各种材料必须妥善保
1、施工工艺标准 规范
(1) 散水外观质量表面应平整,无扭曲、变形,色泽均匀。
(2) 宜采用清水混凝土施工工艺,一次浇制成型。
(3) 阳角倒圆角,半径35mm。
(4) 预制散水偏差:长度±3mm,宽度±3mm,厚度±2mm,对角线≤3mm,表面平整度≤3mm。
2、施工要点
(1) 材料:宜采用普通硅*盐水泥,强度等级≥42.5,质量要求符合现行GB 175。粗骨料采用碎石或卵石,当混凝土强度≥C30 时,含泥量≤1%;当混凝土强度<C30 时,含泥量≤2%,其他质量要求符合现行JGJ 52。细骨料应采用中砂,当混凝土强度≥C30 时,含泥量≤3%;当混凝土强度<C30 时,含泥量≤5%,其他质量要求符合现行JGJ 52。宜采用饮用水拌和,当采用其他水源时水质应达到现行JGJ 63 的规定。
(2) 预制散水采用清水混凝土倒圆角工艺,宜采用定型模板,工厂化制作,先制作样板后施工。
(3) 采用定型模板、倒扣法预制散水
室外散水施工混凝土水泥砂浆面散水(带垫层)
1. 20厚1:2水泥砂浆抹面
2 .60厚C15混凝土,上撒1:1水泥砂子压实抹光
3 .120厚碎石或碎砖垫层
4. 素土夯实,向外坡4%
备注:
1 散水宽度应在施工图中注明
2 每隔6m留伸缩缝一道,墙身与散水设10宽,沥青砂浆嵌缝
3 宽600-900
4 坡度3-5%
(1)建筑地面
建筑物底层地面 (地面)和楼层地面 (楼面)的总称。
(2)面层
直接承受各种物理和化学作用的建筑地面表面层。
(3)结合层
面层与下一构造层相联结的+间层。
(4)基层
面层下的构造层,包括填充层、隔离层、找平层、垫层和基土等。
(5)填充层
在建筑地面上起隔声、保温、找坡和暗敷管线等作用的构造层。
(6)隔离层
防止建筑地面上各种液体或地下水、潮气渗透到地面等作用的构造层;仅防止地下潮气透过地面时,可称作防潮层。
(7)找平层
在垫层、楼板上、或填充层 (轻质、松散材料)眪起整平、找坡或加强作用的构造层。
(8)垫层
承受并传递地面荷载于基土上的构造层。
(9)基土
底层地面的地基土层。
(10)缩缝
防止水泥混凝土垫层在气温降低时产生不规则裂缝而设置的收缩缝。
(11)伸缝
防止水泥混凝土垫层在气温升高时,在缩缝边缘产生挤碎或拱起而设置的伸胀缝。
(12)纵向缩缝
平行于混凝土施工流水作业方向的缩缝。
(13)横向缩缝
垂直于混凝土施工流水作业方向的缩缝。
(14)计量单位与符号
本工艺标准中所采用的计量单位,一律为*法定计量单位,相应符号为*法定符号。
1 范围
本工艺标准适用于一般工业与民用建筑墙面水刷石、水刷豆石的施工。
2 施工准备
2.1 材料及主要机具:
2.1.1 水泥:325号及其以上矿渣水泥或普通硅*盐水泥,颜色一致,应采用同批产品。
2.1.2 砂:中砂。使用前应过5mm孔径的筛子。
2.1.3 石渣:颗粒坚实,不得含有粘土及其他有机物等有害物质。石渣规格应符合规范要求,级配应符合设计要求,中八厘为6mm,小八厘为4mm。使用前应用水洗净,按规格、颜色不同分堆晾干、堆放,苫布盖好待用。要求同品种石渣颜色一致,宜一次到货。
2.1.4 小豆石:粒径以5~8mm 为宜,含泥量不大于1%,用前过二遍筛,用水冲净备用。
2.1.5 石灰膏:使用前一个月将生石灰过3mm筛子淋成石灰膏,用时灰膏内不应含有未熟化的颗粒及其他杂质。
2.1.6 生石灰粉:使用前一周用水将其焖透使其充分熟化,使用时不得含有末熟化的颗粒。
2.1.7 其他材料:107胶、YJ302界面处理剂、粉煤灰等。
2.1.8 颜料:应用耐碱性和耐光性好的矿物质颜料。
2.1.9 主要机具:应备有手压泵2~3台(根据刷石量多少及施工人员数量决定)、木抹子、大杠、小杠、靠尺、方尺、钢板抹子、小压子、浆壶、大(小)水桶、软(硬)毛刷子、筷子笔、分格条等。抹灰工一般常用工具如小车、灰勺、小灰桶、铁板等。
2.2 作业条件:
2.2.1 结构工程已经验收合格。
2.2.2 按施工要求准备好双排外架子或吊篮、桥式架子。架子的立杆应离开墙面20cm以保证*作。墙上最好不留脚手眼,防止二次修补,造成墙面有花感。
2.2.3 外墙预留孔洞及预埋管等处理完毕。外墙空腔防水做完,并经淋水试验无渗漏,检验合格。门窗框安装固定好,并用1∶3水泥砂浆将缝隙堵塞严实。
2.2.4 墙面清理干净,墙面上凸起的混凝土应剔平。凹处用1∶3水泥砂浆分层补平。
2.2.5 水刷石大面积施工前应先做样板,确定配合比和施工工艺,责成专人统一配料,并把好配合比关。
3 *作工艺
3.1 工艺流程:
门窗口四周堵缝 (预制混凝土外墙板空腔板缝的处理)
→
墙面清理
→
浇水湿润墙面 (墙板空腔缝淋水试验)
→
吊垂直、套方找规矩、抹灰饼、冲筋
→
分层抹底层砂浆
→
弹线
→
粘分格条、滴水条
→
抹石渣浆
→
反复揉压冲刷拍实
→
铁抹子压光、压实
→
用手压泵冲洗刷石
→
用浆壶自上而下冲洗
→
起分格条、滴水条
→
水泥膏勾缝
3.2 基层为混凝土外墙:
3.2.1 基层处理:将混凝土表面凿毛,板面酥皮剔净,用钢丝刷将粉尘刷掉,清水冲洗干净,浇水湿润;用10%火碱水将混凝土表面的油污及污垢刷净,并用清水冲洗晾干,喷或甩1∶1掺用水量20%的107胶水泥细砂浆一道。终凝后浇水养护,直至砂浆与混凝土板粘牢(用手掰砂浆不脱落),方可进行打底;或采用YJ302混凝土界面处理剂对基层进行处理,其*作方法有两种:第一种,在清洗干净的混凝土基体上,涂刷“处理剂°一道,随即紧跟着抹水泥砂浆,要求抹灰时处理剂不能干。第二种,刚完处理剂后撒一层粒径为2~3mm的砂子,以增加混凝土表面的粗糙度,待其干硬后再进行打底。
3.2.2 吊垂直。套方找规矩:若建筑物为多层,应用特制的大线坠从顶层往下吊垂直,并绷铁丝后,按铁丝的垂直要求在大角、门窗洞两侧等分层抹灰饼。若为高层时,应在大角、门窗洞口等垂直方向用经纬仪打垂直线,并按线分层抹灰饼找规矩,使横竖方向达到平整一致。
3.2.3 抹底层砂浆:按以上所抹的灰饼标高充筋,先刷一道掺用水量10%的107胶水泥浆,随即紧跟着分层分遍抹底层砂浆,常温打底配合比可选用 1∶ l∶ 6(混合砂浆)或1∶0.5∶0.5∶6(粉煤灰混合砂浆),打底灰及时用大杠横竖刮平,并用木抹子搓毛。终凝后浇水养护。
3.2.4 弹线分格、粘分格条、滴水条:按图纸尺寸分格弹线、粘条,分格条上皮要做到平整,线条横平竖直交圈对口。并按规范规定的部位设置滴水条。
3.2.5 抹水泥石渣浆面层:刮一道内掺10%的107胶水泥浆,紧跟着抹1∶0.5∶3(水泥∶石灰膏∶小八厘)石渣浆,从下而上分两遍与分格条抹平,并及时用小杠检查其平整度(抹石渣层要高于分格条lmm),然后将石渣层压平、压实。
3.2.6 修整、喷刷:将已抹好的石渣面层拍平压实,将其成水泥浆挤出,用水刷蘸水将水泥浆刷去,重新压实溜光,反复进行3~4遍,待面层开始初凝,指捺无痕,用水刷子刷不掉石粒为度。一人用刷子蘸水刷去水泥浆,一人紧跟着用手压泵的喷头由上往下*冲洗,喷头一般距墙面10~20cm,把表面水泥浆冲洗干净露出石渣后,最后用小水壶浇水将石渣表面冲净。待墙面水分控干后,起出分格条,并及时用水泥膏勾缝。
3.2.7 *作程序:门窗暄脸、窗台、阳台、雨罩等部位刷石应先做小面,后做大面,以保证大面的清洁美观。刷石阳角部位,喷头应从外往里喷洗,最后用小水壶浇水冲净。檐口、窗台暄脸、阳台、雨罩等底面应做滴水槽,上宽 7mm,下宽10mm,深10mm,距外皮不少于30mm。大面积墙面刷石一天完不成,继续施工冲刷新活前。应将头天做的刷石用水淋透,以备喷刷时沾上水泥浆后便于清洗、防止污染墙面。岔子应留在分格缝上。
3.3 基层为砖墙:
3.3.1 基层处理:抹灰前将基层上的尘土、污垢清扫干净,堵脚手眼,浇水湿润。
3.3.2 吊垂直、套方找规矩:从顶层开始用特制线坠,绷铁丝吊直,然后分层抹灰饼,在阴阳角、窗口两侧、柱、垛等处均应吊线找直,绷铁丝,抹好灰饼,并充筋。
3.3.3 抹底层砂浆:常温时采用1∶0.5∶4混合砂浆或1∶0.3∶0.2∶4粉煤灰混合砂浆打底,抹灰时以充筋为准控制抹灰的厚度,应分层分遍装档,直至与筋抹平。要求抹头遍灰时用力抹。将砂浆挤入灰缝中使其粘结牢固,表面找平搓毛,终凝后浇水养护。
3.3.4 弹线、分格、粘分格条、滴水条:按图纸尺寸弹线分格,粘分格条,分格条要横平竖直交圈,滴水条应按规范和图纸要求部位粘贴,并应顺直。
3.3.5 抹水泥石渣浆:先刮一道掺用水量10%的107胶水泥素浆,随即抹1∶0.5∶3水泥石渣浆,抹时应由下至上一次抹到分格条的厚度,并用靠尺随抹随找平,凸凹处及时处理,找平后压实、压平、拍平至石渣大面朝上为止。
3.3.6 修整、喷刷:将已抹好的石渣面层拍平压实,将其内水泥浆挤出,用水刷蘸水将水泥浆刷去,重新压实溜光,反复进行3~4遍,待面层开始初凝,指捺无痕,用刷子刷不掉石渣为度,一人用刷子蘸水刷去水泥浆,一人紧跟着用手压泵喷头由上往下顺序*刷洗,喷头一般距墙10~20cm,把表面水泥浆冲洗干净露出石渣,最后用小水壶浇水将石渣冲净,待墙面水分控干后,起出分格条,并及时用水泥膏勾缝。
3.3.7 *作程序:门窗暄脸、窗台、阳台、雨罩等部位刷石先做小面,后做大面,以保证墙面清洁美观。刷石阳角部位喷头应由外往里冲洗,最后用小水壶浇水冲净。檐口、窗台、暄脸、阳台、雨罩底面应做滴水槽,上宽7mm,下宽10mm,深10mm,距外皮不少于30mm。大面积墙面刷石一天完不成,如需继续施工时,冲刷新活前应将头天做的刷石用水淋湿,以备喷刷时沾上水泥浆后便于清洗,防止污染墙面。
3.4 冬雨期施工:
3.4.1 冬期施工为防止灰层受冻,砂浆内不宜掺石灰膏,为保证砂浆的和易性,可采用同体积的粉煤灰代替。比如打底灰配合比可采用1∶0.5∶4(水泥∶粉煤灰∶砂)或1∶3水泥砂浆;水泥石渣浆配合比可采用1∶0..5∶3(水泥∶粉煤灰∶石渣)或改为1∶2水泥石渣浆使用。
3.4.2 抹灰砂浆应使用热水拌合,并采取保温措施,涂抹时砂浆温度不宜低于+5℃。
3.4.3 抹灰层硬化初期不得受冻。
3.4.4 进入冬前施工,砂浆中应掺入能降低冰点的外加剂,加*化钙或*化钠,其掺量应按早七点半大气温度高低来调整其砂浆内外加剂的掺量。
3.4.5 用冻结法砌筑的墙,室外抹灰应待其完全解冻后再抹,不得用热水冲刷冻结的墙面或用热水消除墙面的冰霜。
3.4.6 严冬阶段不得施工。
3.4.7 雨期施工时注意采取防雨措施,刚完成的刷石墙面如遇*雨冲刷时,应注意遮挡,防止损坏。
4 质量标准
4.1 保证项目:
4.1.1 所用材料的品种、质量必须符合设计要求。
4.1.2 各抹灰层之间及抹灰层与基体之间必须粘结牢固,无脱层、空鼓和裂缝等缺陷。
4.2 基本项目:
4.2.1 表面:石粒清晰,分布均匀,紧密平整,色泽一致,无掉粒和接槎痕迹。
4.2.2 分格条(缝):宽度和深度均匀一致,条(缝)平整、光滑,楞角整齐,横平竖直、通顺。
4.2.3 滴水线(槽):流水坡向正确,滴水线顺直,滴水槽宽度、深度均不小于10mm,整齐一致。