金属面氟碳漆施工工艺流程:1.手工除锈要求不小于St3级.2 .刷涂环氧磷*锌底漆两道(涂装间隔4h.),24h后涂装氟碳漆.3.涂刷两道两道氟碳漆(涂装间隔4h.).氟碳漆的施工条件对涂层质量影响较大,如室外一般不宜在风沙很大和烈日下施工,通常在温度不低于4℃,相对湿度不大于85%的情况下工作。精密度较高的器材要求置有密闭排风装置。适当的提高涂层的干燥温度,可以增进涂层的干燥性能,但要注意在允许的范围内。
你好,“目前我单位施工的一个屋顶金属架,材质是钢管,外面要求用氟碳漆施工,求具体表面处理非常重要,同一种油漆,同一种腐蚀环境,使用抛*除锈较手工除锈”---喷砂除锈不现实,所以只能手工除锈.工艺:1.手工除锈要求不小于St3级.2 .刷涂环氧磷*锌底漆两道(涂装间隔4h.),24h后涂装氟碳漆.3.涂刷两道两道氟碳漆(涂装间隔4h.).欢迎探讨.
金属面氟碳漆施工工艺流程:
一、氟碳专用封闭底漆施工
1、作用:封闭底层微量水分,防止碱性侵蚀。
2、工具:空气压缩机、喷*、磅秤、搅拌机、过滤网等。
3、施工方式,遍数及用量施工方式:喷涂, 喷嘴尺寸1.5-2.0, 压力0.2Mpa; 施工遍数:1遍.
4、施工方法:(1) 将底漆按说明书的比例配好,并充分搅拌均匀,无可见杂质。(2) 喷涂前打磨并用水将表面冲洗干净,水分去除后方可喷涂。(3)喷涂,应薄喷。
二、氟碳面漆施工
1、作用:提供涂层表面手感及涂层耐污候、耐变色性能。
2、工具:空气压缩机、喷*、磅秤、搅拌机、过滤网等。
3、施工方式,遍数及用量施工方式:喷涂, 喷嘴尺寸1.5-2.0, 压力0.2Mpa; 施工遍数:2-3 遍
4、施工方法:(1) 将面漆按说明书的比例配好,并充分搅拌均匀,无可见杂质专用稀释剂具体加量以适宜施工为宜,搅拌一定要充分、均匀,使颜料分散均匀、反应充分;料要现用现配,未配未用料必须盖好盖;调好的料8个小时内用完,变稠的料不能使用。(2) 配好的料应熟化30分钟,使其反应充分,以达到最好效果。(3) 喷涂第一遍面漆时,应采用薄涂喷涂的方式。(4) 进行第二遍面漆喷涂时,与第一遍的间隔时间应不低于4小时,且应采用厚涂喷涂的方式。
三、氟碳罩光漆施工
1、作用:提供金属漆涂层耐污候耐变色性能。
2、工具:空气压缩机、喷*、磅秤、搅拌机、过滤网等。
3、施工方式,遍数及用量施工方式: 喷涂,喷嘴尺寸1.5-2.0,压力0.2Mpa; 施工遍数: 1遍
4、施工方法:将低漆按说明书的比例配好,并充分搅拌均匀,无可见杂质.专用稀释剂具体加量以适宜施工为宜:搅拌一定要充分,均匀,使颜料分散均匀,反应充分;料要现用现配,未配未用的料必须盖好盖;调好的料最多放置8个小时,变稠的料不能使用;薄喷一遍。
2025-04-14 19:45
回答者: 人鱼的眼泪
3人回答