作业准备→混凝土搅拌→混凝土运输→混凝土浇筑、振捣→拆模、养护
混凝土搅拌:采用自落式搅拌机,加料顺序宜为,先加l/2用水量,然后加石子、水泥、砂搅拌lmin,再加剩余1/2用水量继续搅拌,搅拌时间不少于1.5min,掺外加剂时搅拌时间应适当延长.各种材料计量准确,计量精度:水泥、水、外加剂为±2%,骨料为±3%.雨期应经常测定砂、石含水率,以保证水灰比准确.
混凝土运输:混凝土从搅拌地点运至浇筑地点,延续时间尽量缩短,根据气温宜控制在0.lh之内.当采用商品混凝土时,应充分搅拌后再卸车,不允许任意加水,混凝土发生离析时,浇筑前应二次搅拌,已初凝的混凝土不应使用.
混凝土浇筑、振捣:
墙体浇筑混凝土前,在底部接槎处先浇筑5cm厚与墙体混凝土成份相同的水泥砂浆或减石子混凝土.用铁锹均匀入模,不应用吊斗直接灌入模内.第一层浇筑高度控制在50cm左右,以后每次浇筑高度不应超过1m;分层浇筑、振捣.混凝土下料点应分散布置.墙体连续进行浇筑,间隔时间不超过2h.墙体混凝土的施工缝宜设在门洞过梁跨中1/3区段.当采用平模时或留在内纵横墙的交界处,墙应留垂直缝.接槎处应振捣密实.浇筑时随时清理落地灰.
洞口浇筑时,使洞口两侧浇筑高度对称均匀,振捣棒距洞边30cm以上,宜从两侧同时振捣,防止洞口变形.大洞口下部模板应开口,并补充混凝土及振捣.
外砖内模、外板内模大角及山墙构造柱应分层浇筑,每层不超过50cm,内外墙交界处加强振捣,保证密实.外砖内模应采取措施,防止外墙鼓胀.振捣:插入式振捣器移动间距不宜大于振捣器作用半径的1.5倍,一般应小于50cm,门洞口两侧构造柱要振捣密实,不得漏振.每一振点的延续时间,以表面呈现浮浆和不再沉落为达到要求,避免碰撞钢筋、模板、预埋件、预埋管、外墙板空腔防水构造等,发现有变形、移位,各有关工种相互配合进行处理.
墙上口找平:混凝土浇筑振捣完毕,将上口甩出的钢筋加以整理,用木抹子按预定标高线,将表面找干.预制模板安装宜采用硬架支模,上口找平时,使混凝土墙上表面低于预制模板下皮标高3~5cm.
拆模养护:常温时混凝土强度大于1MPa,冬期时掺防冻剂,使混凝土强度达到4MPa时拆模,保证拆模时.墙体不粘模、不掉角、不裂缝,及时修整墙面、边角.常温及时*养护,养护时间不少于7d,浇水次数应能保持混凝土湿润.
室外日平均气温连续5d稳定低于+5℃,即进入冬期施工.
原材料的加热、搅拌、运输、浇筑和养护等,应根据冬施方案施工.掺防冻剂混凝土出机温度不得低于+10℃,入模温度不得低于+5℃.
冬期注意检查外加剂掺量,测量水及骨料的加热温度,以及混凝土的出机温度、入模温度,骨料必须清洁,不含有冰雪等冻结物,混凝土搅拌时间比常温延长50%.
混凝土养护做好测温记录,初期养护温度不得低于防冻剂的规定温度,当温度降低到防冻剂的规定温度以下时.强度不应小于4MPa.
拆除模板及保温层,应在混凝土冷却至+5℃以后,拆模后混凝土表面温度与环境温度差大于15℃时,表面应覆盖养护,使其缓慢冷却.混凝土使用的水泥、骨料和外加剂等,必须符合施工规范的有关规定,使用前检查出厂合格证、试验报告.
混凝土配合比、原材料计量、搅拌、养护和施工缝处理,必须符合施工规范的规定.
混凝土试块必须按规定取样、制作、养护和试验,其强度评定应符合“混凝土强度检验评定标准”(GBJ107一87)的要求.
混凝土施工工艺看着挺简单,想做好是很难的。俗话说熟能生巧,首先你得了解振动器振捣的原理,对浇注的混凝土先做好浇捣方案,并事前熟悉浇筑物结构,均匀的浇灌,要正确掌握振捣的时间,而这个时间是需要时间的积累的。 下面是需要注意的事项: 1、注意振动棒的间隔距离 2、震动棒要快插慢拔 3、要视结构的表面尺寸选择振捣孔 4、根据结构截面和配筋来选择振动棒插入形式 5、振动棒不能直接直接振动钢筋、模板和预埋件。
a. 基层处理:清扫基层表面,表面应无尘土、树枝、纸屑等杂物,并在摊铺前润湿基层表面。
b. 布料:透水混凝土摊铺时应考虑振实预留高度。透水混凝土采用人工布料时,应用铁锹反扣,严禁抛掷。透水混凝土摊铺时间长于30min或遇大风天气时,现场混凝土要及时覆盖塑料布,防止透水混凝土水分过快散失。
c. 振捣:素色层透水混凝土布料完成后,用刮杠刮平,并用平板振捣器进行振捣,振捣完成后摊铺面层彩色透水混凝土或彩色露骨料透水混凝土,然后刮平,对缺料的地方及时补料,并用透水混凝土专用设备进行表面振捣及整平,直至与模板等高为止。
d. 表面修整:对碾压后的路面应及时修饰透水混凝土的边角,对于缺料的部位应填料修整,对于较干部位可先均匀喷洒一层水,再加料修整。
e. 透水混凝土露骨料时,在表面平整、密实度达到要求后对表面均匀的喷刷一遍清洗剂,然后覆盖塑料薄膜;在喷刷完成后6—8小时(根据天气情况而定)采用高压水*对表面冲洗,冲洗时注意清洗剂必须要清洗干净但不能出现掉子等现象;
f.养护:透水混凝土表面修整完毕后,应及时少量*并覆盖塑料薄膜进行养护,养护周期和普通混凝土相同,养护期间应在路面周围设置围挡。可以详细的问下北京近山松城市园林景观工程有限公司
混凝土施工流程:
一)、混凝土的施工工艺过程
(一)、配料
混凝土应按*现行标准《普通混凝土配合比设计规程》 (JGJ 55) 的有关规定,根据混凝土强度等级、耐久性和工作性等要求进行配合比设计。
(二)、拌制
混凝土搅拌,是将水、水泥和粗细骨料进行均匀拌和及混合的过程。同时,通过搅拌还要使材料达到强化、塑化的作用。
(1) 搅拌时间
① 混凝土的搅拌时间:从砂、石、水泥和水等全部材料投入搅拌筒起,到开始卸料为止所经历的时间。
② 搅拌时间与混凝土的搅拌质量密切相关,随搅拌机类型和混凝土的和易性不同而变化。
在一定范围内,随搅拌时间的延长,强度有所提高,但过长时间的搅拌既不经济,而且混凝土的和易性又将降低,影响混凝土的质量。
③ 加气混凝土还会因搅拌时间过长而使含气量下降。
④ 混凝土搅拌的最短时间可按表 5 - 22 采用。
(2)投料顺序
1)投料顺序应从提高搅拌质量,减少叶片、衬板的磨损,减少拌和物与搅拌筒的粘结,减少水泥飞扬,改善工作环境,提高混凝土强度及节约水泥等方面综合考虑确定。常用一次投料法和二次投料法。
2)一次投料法是在上料斗中先装石子,再加水泥和砂,然后一次投入搅拌筒中进行搅拌。
自落式搅拌机要在搅拌筒内先加部分水,投料时砂压住水泥,使水泥不飞扬,而且水泥和砂先进搅拌筒形成水泥砂浆,可缩短水泥包裹石子的时间。
强制式搅拌机出料口在下部,不能先加水,应在投入原材料的同时,缓慢均匀分散地加水。
3)二次投料法,是先向搅拌机内投入水和水泥(和砂),待其搅拌1min后再投入石子和砂继续搅拌到规*间。这种投料方法,能改善混凝土性能,提高了混凝土的强度,在保证规定的混凝土强度的前提下节约了水泥。
目前常用的方法有两种:预拌水泥砂浆法和预拌水泥净浆法。
预拌水泥砂浆法是指先将水泥、砂和水加入搅拌筒内进行充分搅拌,成为均匀的水泥砂浆后,再加入石子搅拌成均匀的混凝土。
预拌水泥净浆法是先将水泥和水充分搅拌成均匀的水泥净浆后,再加入砂和石子搅拌成混凝土。
4)与一次投料法相比,二次投料法可使混凝土强度提高10%~15%,节约水泥15%~20%。
投料顺序(*)
5)水泥裹砂石法混凝土搅拌工艺,用这种方法拌制的混凝土称为造壳混凝土(简称SEC混凝土)。
①它是分两次加水,两次搅拌。
②先将全部砂、石子和部分水倒入搅拌机拌和,使骨料湿润,称之为造壳搅拌。
③搅拌时间以45~75s为宜,再倒入全部水泥搅拌20s,加入拌和水和外加剂进行第二次搅拌,60s左右完成,这种搅拌工艺称为水泥裹砂法。
(3)进料容量
1)进料容量是将搅拌前各种材料的体积累积起来的