考虑本工程弱电工程工程量大、交叉控制点多,拟组织和抽调高素质、具有弱电工程施工经验的人员经再培训后,在弱电主管工程师的统一安排下科学组织施工。
(一)系统工艺流程
(二)主要施工方法
1.电气线路安装
本项内容包括施工准备、熟悉图纸,配合土建预留预埋,配管及桥架敷设,线缆敷设。施工基本参照强电。
需特别注意的是:
A.本弱电工程系统平面管线交叉频繁,平面布线前绘制合理的平面布线图,施工时严格遵照,并在施工中采用不同系统配管打各色油漆的方法标识,以保证平面布线的准确性和可识别性;
B.弱电竖井施工前绘制竖井布置详图。有些系统还需绘制竖井平面布置图,施工时严格遵照执行;
C.共用电视天线系统线缆置于单独的桥架内,以保证传输信号不受干扰;
D.有特异性的线缆敷设方法详见各子系统安装方法。
2.保安自动化系统.停车场管理系统
A. 工艺流程
B. *电缆的接线
*电缆任意一个接头点都会导致阻抗的不均匀性,接线时严格按内导体接线、屏蔽层连接、护套层恢复三步骤进行。
C. 云台及摄像机、防护罩安装
安装前对云台、摄像机作单机试验,性能符合要求方可施工。云台支架及底座固定平稳、牢固。摄像机安装前检查防护罩加温刷动作、云台水平垂直转角和定值控制、支架固定性和安装高度、电缆余度等,合格后固定在云台底座或支吊架上。
D. 监控台、柜、监视器安装
集中监控室环境符合要求后方可安装。台柜安装平稳,立面垂直。台柜就位后,按设备装配图将监视器、控制器、切换器装入相应位置,固定于台面上。对设备做保护接地。
E.单机调试
确认线路正常、接线准确后方可进行。
逐一对电动云台、摄像机、防护罩、控制器、监视器进行单机测试,调整至运行正常,作好记录。
F. 系统调试
单机运行正常后,依照施工图对每台摄像机、电动云台编号。逐一开通每一摄像机回路,调整摄像机监视方向、监视区域照明灯具方位,排除*接头处虚焊引起的杂波干扰,调整至回路工作正常。
在*作台做图像切换*连续切换功能试验及录像试验,调整至系统完全符合设计要求。
3.综合布线系统安装、调试
智能建筑综合布线包括水平子系统、工作子系统、垂直子系统、管理子系统、设备间子系统。施工严格遵照《建筑与建筑*综合布线系统工程施工及验收规范CECS89:97》执行。
A. 工艺流程
B. 线缆敷设
鉴于综合布线系统*电缆材质的特殊性,布放时注意以下事宜:
(1)布放*电缆光缆时保持平直,不产生扭绞、打圈现象,不受到外力的挤压和损伤;
(2)布放缆线的牵引力,严格禁止超过缆线允许张力的80%;
C. 缆线终端
(1)*对绞电缆与插接件及*插座连接时,严格按色标和线对顺序卡接;
(2)*对绞电缆终端时每对对绞线尽量保持扭绞状态,五类线非扭绞长度不大于13mm,避免形成线间串扰。
(3)对绞电缆跳线长度符合设计要求,不超过5米。
D.设备安装
(1)设备房及通讯机房安装前,检查环境,确认外装修工程已符合要求;
(2)机架安装牢固平直,按施工图防震要求加固,水平、垂直度符合厂家规定;
(3)接线模块设备完整,安装就位标志齐全,面板保持在同一水平面上;
(4)*插座安装位置准确,安装水平、美观;
(5)*插座安装好后加上标签,以颜色、图形、*表示所接终端设备类型;
(6)设备间、交接间进线终端设备两侧的线路均采用行业规定的色标标识。
(7)数字程控交换机采用中国深圳华为技术有限公司产品,届时由深圳华为专业工程师负责安装调试。
E. 工程电气测试及系统调试
系统安装完后,采用局域网电缆测试仪对*电缆的长度、接线图、衰减、近端串扰值、光缆的衰减、反射值等进行测试。
如有未达标准项,调整至合乎标准。
填写测试报告,作为网络文档保存。
基本连接图:
4.卫星电视和有线电视系统安装、调试
电视信号通过VHF 和UHF 天线、 卫星接收用抛物面天线接收下来,然后经滤波放大调制处理后送到主传输分配系统,传输分配系统不失真地将信号传送至各用户终端。
A. 天线的安装
共用天线的安装位置依照施工图标定的位置和高度选定,按基座制安、天线组装、天线架设三步骤进行。为使安装好的天线能承受大风的侵袭,竖杆应加固,用拉绳把拉杆加固在已预埋好的拉线耳环上。
B. 前端设备安装
箱体安装应稳固、垂直端正,箱内布线整洁美观,预留电缆整齐地盘绕在箱内。
C. 系统调试
(1)接收天线的调试
通过场强的测试找出信号最强、反射杂波最弱的最佳点来调整天线方向,如调整中出现无法摆脱的天线输出重影,采用升高天线或在天线背后加反射器或反射网的方法消除。
(2)前端部分的调试
用场强仪或电平仪实际测量前端各设备电*道输出电平,调整至正常值。通过彩色电视机实际收看前端输出图像,调整至图像层次清晰且明亮。
(3)系统调试
把天线、前端和传输分配系统全部连接起来进行系统调试。
a.将多道电视信号输入共用天线系统,由干线、分区、各用户端测量电平进行调整。
b.调整各频道信号平衡,克服由传输分配系统所产生的交、互调现象。
c.调整各补偿单元、延长放大器等,使UHF 频段各频道与VHF 频段各频道电平输出基本一致,且有一定梯度,达到用户电平各频道平衡。
d,通过实地收看进一步调整各补偿单元、延长放大器,调整前端及前端设备,直至每个用户达到满意的图像为止。
5.会议系统、会议中控系统、*显示系统安装调试
A、线路工程
除按常规线路施工,对机房线沟和设备的电线电缆按不同回路,分别进行排线、整理、绑扎,防止引起干扰和反馈。配线做到正确、可靠、整齐,所有接线焊接或压接,使用焊剂后清理干净焊剂残留物。
B、设备安装
在土建顶棚施工完成后,利用脚手架或活动梯按照设计要求的供声角度对扬声器、红外线辐射器、摄像机等进行安装。对于已安装的扬声器做好相位检查。支吊架要能在适当范围进行角度的调整,调试后对可调部位做封闭处理。
机房设备在机柜设备组合就位后,对单机设备分别加电检查,按机柜设备组合安装图逐台装入各机柜,上好螺丝,固定平整。按设计系统绘制接线图,校对无误后进行系统组装接线。
所有接口要注意电平配合及相位问题。接插件上机前,进行质量检查,清理接点污迹后方可使用,以防止短路或接触不良损坏设备等事故。
C、调试
分段进行线路检测,检查接线是否正确,有无短路或断路,校对送往组合扬声器的分频信号是否正确,以防止损坏高频扬声器,检查无误
6.楼宇自控系统
本系统将对各区高低压配电系统、应急母线配电系统、空调系统、给排水系统、电梯等系统进行综合监视及控制管理,以最经济的运行提供给大厦最高效、舒适、安全的环境。
A. 工艺流程
B. 传感器安装
传感器安装前绘制局部安装详图。安装要求*准确、平稳、接线牢固,以保证采样的准确性。
C. 直接数字控制器安装、中央管理工作站设备安装
设备安装前确认施工环境已达标准。现场控制器应针对现场环境选择合适的地点安装,以便于采样和控制。设备安装好后做好保护接地。
D. 监控设备测试、接线
对监控设备的控制接点做短接试验,调整至设备控制运作正常。
E. 系统调试
(1)对整个系统进行线路测试,排除线路短路、断路故障,填写绝缘电阻测试报告;
(2)逐一对各直接数字控制器做回路调整,调整回路中的传感器及控制设备至采样控制正常;
(3)给系统主机输入已调试好的系统*,再次检查线路正常后,对照设计做系统性能测试,逐步调整至系统完全符合要求。
实际施工时将编制详细的BA 系统调试方案。
后方可做系统通电试验。
7.火灾自动报*系统安装及调试
本系统有火灾自动探测、自动声光报*、自动和手动联动相关消防设备、自动和手动进行疏散广播及*的消防通信对讲系统等功能。消防控制中心设在塔楼首层,与保安监空中心合用,内设火灾报*控制主机、图文显示终端、联动控制柜、模拟显示屏、火灾应急广播设备、消防对讲电话总机和电梯显示系统等,可显示各消防设备的状态,控制和指挥灭火、疏散。
公共广播系统:
在楼内公共区域设置一套公共广播系统,系统主要由前端设备和扬声器组成,前端设备包括音源、前级控制设备、调音设备和功率放大器等,设在消防保安控制中心。再公共区域、电梯轿厢、入口大厅、设备房等处社扬声器。部分房间带有音量控制器,如会议室、贵宾休息室、领导休息室等。在火灾或其他紧急状况下,系统主机和各区域控制器均切换到紧急广播状态。
A. 工艺流程
B. 元器件、末端装置安装
输入输出模块因其进出线多,接线前做好线的标识,接线准确、牢固。探头、扬声器安装牢固、美观,遇到灯具、风口等避开。
C. 设备安装
安装前逐项检查消防中心外装工程已达设计要求。设备机柜安装牢固美观,水平度、垂直度符合厂家规定。搬运和安装时,小心轻放,以免损坏设备内部元件。
逐项对照产品说明进行设备性能测试,调整至各项均符合要求。在主机中输入系统程序,调整至正常。
D.线路测试
对整个系统线路进行测试,排除线路短路、断路故障,填写线路绝缘电阻测试报告。
E.控制设备性能测试、接线
对需控制的相关设备,如水泵、阀、配电箱等首先进行手动测试,功能符合要求后,短接其控制接点,确认正常后接入控制线,接线准确牢固。
F.系统手动调试
确认线路正常、接线准确后调试方可进行。调试前把消防主机手动/自动开关置于手动档。
(1)对消防报*探头进行喷烟、加温实验,调整至报*正常;
(2)模拟手动报*按钮、消火栓按钮动作状态,调整至报*正常;
(3)模拟水流指示器、湿式报*阀火灾报*状态,调整至报*正常;
(4)逐一启动控制设备按钮,调整至控制设备动作正常。
G.系统自动调试
置消防主机手动/自动开关于自动档,对照消防控制系统设计模拟火情发生状态,调整至各控制系统动作正常。
实际施工时编制详细的消防报*控制系统调试方案。
8.弱电系统调试
逐一检查各子系统功能,调整至子系统运行正常。
接弱电系统间接口,请系统*工程师输入系统*,对照系统功能进行系统联合调试,调整至弱电整个系统正常。
具体施工时将编制详细的弱电系统调试方案。
弱电系统的技术含量高、建设周期长且过程复杂,在国内隶属于建设、*、邮电、广电、消防、电业等行业管理范畴。弱电行业技术规范标准不统一,在弱电系统建设中许多环节过程存在弊病,资质管理与市场准入方面也不尽如人意,不合格集成商、工程承包商和供应商充斥市场,与弱电工程相关问题较多。
一、 行业特点问题
弱电系统的子系统多,技术涉及自控、通信、计算机、*、传感器、机械等领域,现有的理论体系,有些焦点问题还未形成定论,值得借鉴推广的工程建设经验寥寥无几;弱电设计在实际工程中很容易受其它专业、单位人员的制约,往往在工程后期设计才能全面展开,造成设计时间紧张,来不及深思熟虑;工程实施中招投标行为不规范,系统产品随意变更,造成许多设计工作的浪费;施工图与装修严重脱节,用户要求的不恰当、不明确,使设计人员做了很多的无用功;用户功能随时变更,更给设计带来很多的不便。
二、 技术标准问题
目前国内一些地方如上海、江苏、山东等省市已制定了地方的设计标准,邮电部也在制定综合布线标准,但整个弱电集成系统的行业标准或全国性的规范还没有形成。依据什么标准进行设计,要达到什么样的等级及设备水准,如何选择适合中国国情的国际技术标准,如何进行工程质量评定和验收,这些都是弱电集成市场中急待解决的问题。
三、 建设导向问题
许多业主、*主管部门、一些甲级设计院、大型的施工单位、监理单位、工程公司,均对整个弱电设计存在误区,对设计的程序、过程、内容不很明了,在整个设计“接力棒“中,设计者间的水平存在差异,设计分工还不合理;对采用的技术、设备用其运行条件缺乏了解,搞不实宣传,有的投资商在已建、在建的智能建筑中提出了不切实际的智能化要求,对系统要实现的功能心中无数,表现出很大的随机性;有些业主片面追求技术先进功能齐全;另有一些业主则中求自己的楼能戴上“智能“的帽子即可;特别是在设备选择或系统集成方面往往屈从潮流或随意拔高,导致设备和设施不能正常运转,造成投资上的极大浪费。
四、 资质管理问题
一些系统集成商在没有接受有效资质的情况下,打着“国内领先、国际先 进”等旗号,到处承揽工程,致使在全国范围内智能建筑的设计与施工存在质量管理上的失控。现在有许多公司通过各种手段、拿到智能建筑设计*和智能建筑总承包商*,但是它们对智能化系统并不了解,设计和建造出来的智能化系统让业主吃尽苦头,有的公司在申请的时候,具备从事智能化的实力,过一段时间,相关人员的流动又使他们不具备条件。
五、 市场准入问题
我国的设计单位由于长期受计划经济的影响,经营管理不够灵活,与国外相比在掌握世界先进技术方面存在差距,因此国内智能建筑的设计市场大部分被国外的设计单位和集成商所占领,加上所选用的智能化产品有90%以上是国外产品,使得我国在这一技术领域长期受到国外的制约,为此付出了高昂的代价。国外的智能化产品五花八门,各种标准也不统一,一些生产厂商并不愿意把通讯格式和通讯协议公开,即使公开,其开放的程度、内容也往往受到诸多限制。此外,部分设备不能达到或满足国内有关消防和保安等方面的要求。更严重的是,目前并没有切实可行的措施来阻止不符合要求的产品进入国内市场。
六、 设计人才匮乏
具有计算机、通信、电气等多方面的专业知识,同时又具有丰富的设计经验与技巧和对新技术敏锐前瞻能力的设计师匮乏;一些弱电设计者闭门造车,严重脱离实际和用户需要,一味地追求高标准、高档次,设计千篇一律,造成许多弱电工程“后天不足“;一些弱电设计者因专业知识缺乏,导致许多集成系统未能实现一体化管理,各子系统相互*,自成体系,当发生全局事件时,不会形成系统联动配合集中解决事件;一些弱电设计者设计的子系统开放性不足,给系统升级和网络互联带来很多困难;一些弱电设计者忽视设备对环境和运行条件的要求,造成设备安装使用困难,或者是给设备安全留下隐患。
1:项目概述,XX项目位于XX地点,占地面面积XX平方,由XX单位承接,等等概述2:设计依据:把一些规范书籍的名称写上去,证明你依据了*规范3:设计原则:把系统的优势,布局,等等写上,比如模块化,便捷化,可扩展性等等优势4:设备选型:推荐本项目中你需要用到的设备及型号5:设备优势:推荐设备的优势在哪里,包括技术参数等等内容6:小结--结束 一般方案数就按照这样的格式就行,如果是多个子系统,分开来写,计算机系统,语音程控系统,监控系统,门禁系统,等等3、4、5、点要在每个子系统中体现,1、2点只要在全文开始写上就行...
弱电系统工程是意识超前、技术含量较高的高科技工程。该工程对安装要求严格,施工专业性强,必须精心组织设计各单位多方配合,方可保证该智能化系统具有高度的安全性,可靠性和稳定性,以及设备安装的整体美观,方便实用,维护便利。
《建筑弱电工程设计施工手册(精装)》是一部比较系统、完整地介绍建筑弱电工程设计、施工、测试、验收技术的实用工具书。适合于建筑设计院所、建筑施工企业、机电安装公司、安防与智能化系统集成商等单位的从事相关设计、施工、监理、验收、管理的工程技术人员、技术工人,从事房地产开发、物业管理的工程技术人员以及各大专院校相关专业师生、所有有志于深入了解和全面掌握智能建筑弱电工程设计与施工技术的专业人员阅读和使用。
2025-04-09 17:18
回答者: 勇敢的嘻嘻
6人回答