你用根据厚度算出每平米重力荷载标准值多少,25.6XA,A是厚度,单位是N.
其它构件铝材27;刚才78.5,你可以同样计算下,合到每平米石材或者玻璃里面.
选取你计算的区域.
或者直接估算下加下就好,比如玻璃幕墙可以算600N/M2,
永久荷载即重力荷载,根据材料的重力密度及具体尺寸计算.
例如,计算规格为6+0.76PVB+6(mm)钢化夹胶玻璃的永久荷载标准值:
qgk0=t0×γg/1000=12×25.6/1000=0.307(kPa)
其中:
t0—玻璃片总厚度,t0=12(mm);
γg—玻璃重力密度,γg=25.6(kN/m3).
随着建筑业的发展,玻璃幕墙得到了广泛使用,修订版《玻璃幕墙工程技术规范》(JGJ 102-2003)的发布,标志中国幕墙行业的技术标准跨上了新台阶.为助于幕墙行业工程技术人员理解、应用此规范,确保幕墙结构的安全性、可靠性,特撰写此文.本文包括结构设计基本规定、幕墙所受荷载及作用、玻璃计算、结构胶计算、横梁计算、立柱计算、连接计算等内容.2.结构设计基本规定 2.1幕墙结构设计方法
幕墙的结构计算,采用以概率论为基础的极限状态设计方法,用分项系数设计表达式进行计算.极限状态包括两种: a.承载能力极限状态:主要指强度破坏、丧失稳定.{TodayHot} b.正常使用极限状态:主要指产生影响正常使用或外观的变形. 2.2设计验算基本过程
设计验算基本过程分以下三步:
a.根据实际情况进行荷载及作用计算.
b.根据构件所受荷载及作用计算荷载效应及组合.
c.根据验算公式进行设计验算. 2.3验算公式
2.3.1承载力验算:
S≤R
S:荷载效应按基本组合的设计值,可以是内力或应力.
具体到幕墙构件:
S=γgSgk+ψwγwSwk+ψeγeSek
其中:
Sgk———永久荷载效应标准值;
Swk———风荷载效应标准值;
Sek———地震作用效应标准值;
γg———永久荷载分项系数,取γg=1.2;
γw———风荷载分项系数,取γw=1.4;{HotTag}
γe———地震作用分项系数,取γe=1.3;
ψw———风荷载组合值系数,取ψw=1.0;
ψe———地震作用组合值系数,取ψe=0.5.
R:抗力设计值,可以是构件的承载力设计值或强度设计值. ①如果已知承载力设计值或强度设计值,可直接引用.见《玻璃幕墙工程技术规范(JGJ 102-2003)》P20§5.2“材料力学性能”. ②如果已知承载力标准值或强度标准值,则需除以材料分项系数K2,得到承载力设计值或强度设计值,举例如下: 石材,已知其弯曲强度平均值fgm= 8MPa,则其抗弯强度设计值fg1=fgm/K2=fgm/2.15=3.72(MPa);锚栓,已知其极限抗拉力为50kN,则其抗拉力设计值F=50/K2=50/2=50/2=25(kN). 不同材料的材料分项系数K1是由其总安全系数K及荷载分项系数K2决定的.其数学关系为K=K1K2.不同材料的总安全系数K举例如下:石材K=3,连接K=2.8,玻璃K=2.5.而起主要控制作用的风荷载的荷载分项系数K1=1.4.所以可换算得到:石材的材料分项系数K2=K/K1=3/1.4=2.15,连接的材料分项系数K2=K/K1=2.8/1.4=2,玻璃的材料分项系数K2=K/K1=2.5/1.4=1.785.