1)麦克维尔主板模拟端故障:
温度传感器故障(温度探头断开或者短路)
压力传感器故障
故障排除方法:
测量温度探头的阻值,正常情况25℃环境温度对应的阻值是10K。或者将报*温度传感器与不报*的温度传感器同时放在空气中测量其阻值,如果阻值差异较大,说明温度传感器已经损坏,更换一个新的麦克维尔温度传感器。
2)麦克维尔主板反馈端故障:
制冷系统故障(低压故障、高压故障、过热度过小、压缩机过载、风机过载)、
水系统故障(水流量过小、水泵过载、)
故障排除方法:
首页查询故障代码含义,针对故障代码含义检查制冷系统故障或者水系统故障是否存在。比如发生ER16压缩机过载故障首先断电重新启动,用钳形电流表测量压缩机的电流是否异常高,如果异常高。说明故障是真实的。如果压缩机电流正常,进一步检查过载保护器是否正常动作或者检查一下过载保护值是否与电路图中一致,如果任然可以排除,最后检查主板的压缩机过载的反馈端是否有电,正常运行时应该有电。如果无电说明主板已坏。更换一块新的麦克维尔空调主板就可以排除这个故障了。
3)麦克维尔主板通讯端故障:
主机与内机通讯故障
内机与线控器通讯故障
内机与内机通讯故障
故障排除方法:
首页检查通讯线是否良好、检查主板上的拨码是否正确、检查主板的程序是否匹配(一般高版本兼容低版本,反之不兼容)
具体的麦克维尔空调故障代码含义我们将在网站的首页【技术资讯】中分机型罗列清楚,以便大家查询。
麦克维尔空调故障代码在线查询方法如下:
1)选择正确的品牌、输入完整的空调故障代码列如:ER23
1、先观察能否启动,检查电源。
2、内外机通风是否良好。
3、压机电容,压机好坏。
4、内外风机是否转动,风机及风机电容正常否。
5、交流接触器是否工作正常。
6、系统是否差氟或氟过量。
7、查传感器,主控板。
故障不超出机器范围的,如果不是专业人员,清洗过滤网,断电30分钟后再开机,开机30分钟后如不正常运转就建议联系找专业人员维修。
室外主机
故障代码故障说明
E0 系统故障
E1 TH1开路/短路(排气温度)
E2 TH2开路/短路(1#进盘)
E3 TH3开路/短路(1#中盘)
E4 TH4开路/短路(2#进盘)
E5 TH5开路/短路(2#中盘)
E6 TH6开路/短路(3#进盘)
E7 TH7开路/短路(3#中盘)
E8 TH8开路/短路(环境)
2025-03-27 19:52
回答者: 要学会放下
3人回答