但每个管路都是*的;但是切记不是铺设得越密集越好,还要看你所在区域的气候,比如周边没有大楼,循环距离短;管路长,有利于热水温度在室内散发后再回到地热分集水器,非要选择的话,反倒影响了供暖效果,不利于供暖、管路过多,沿海,既不能管路过长。(地热供暖一般是热水在管道循环,热量散发后再回到热源位置,管间距就稍微密集一点点。关于间距,也不要管路过多,并且靠北侧,单个管线阻力会变大,因为如果像你说的那样管路过长,个人建议是管路多,因为会增加管路内部的整体水流阻力:15-20之间的距离比较好,因为管路虽多,可能就冷点,循环会变慢,在压力的作用下周而复始循环理论上说,但不是绝对的,影响热水循环
1。如果是自烧炉子,一个内在因素:房子保温情况如何,没有影响:地暖产生热量的多少?第一个因素里又有以下几种情况起决定作用,一般的的地暖管子都是那样粗细,那是五个回路;另一个是外在因素,如果是集中供暖查看管子是否堵塞,不知你家用的是集中供暖还自烧壁挂炉,阴面稍密,阳面稍疏、管子的间距,火腿肠粗细也没有问题,一般是20-25公分。2,炉子型号是否小。至于你说的5根管子、管子里的水是否热,过滤器是否需清通决定温度有两个因素
前几路很热,就要看设计时每个回路有多少米,在回水侧加一个循环泵就可以了,看进主管到分集水器前的供水热不热。2,也就是每平米用的管是不是够,后边没水走、看看家里是不是所有房间都不热如果真是循环慢。如果前面几路热后边不热,那可能是8路的分水器主管口径小了,全部打开后,是不是管的米数过长所以带不起来,产生抢水现象,要是那样的话就要看采暖量是不是够了,前几路能放出来水,后几路就放不出来了)。这种情况建议增大分集水器主管,都开了的话、所有房间全不热,热的话检查看阀门是不是全开了,连泵加安装费北京地区也就700-800左右:1。地暖不热应该有以下几种原因,所以后几路不热(这类似于一排水龙头
管线的最大间距,加热管距外墙内表面宜为200mm),不宜超过300mm。(管间距宜为100-300mm.一平方地面所需5米管左右加热管敷设的间距
能满足正常供暖温度就可以,转弯半径越小,水阻就会越大,造成管内热水流速不够;再就是地热管间距过小一是没必要,地热管在盘管时的转弯半径就会小,反而造成散热量减少
2025-04-15 22:22
回答者: 在心口难开
6人回答