用摇表测电缆绝缘:1、摇表正负极对接,轻摇一下,测试兆欧表是否完好2、注意,测试时需要断电,把电器设备插头也拔了3、可以不拆线,但是摇表需要夹在电缆线的金属线芯上进行测试,所以只要找到个线头就可以测试了4、电缆线测试绝缘分为:“220V:火线对零线;零线对地线;火线对地线””380V:相线对相线(3根相线互相对测),相线对地线(3根相线分别对地线测)“5、通常电缆线绝缘正常的话摇出来都是”无穷大(大于500兆欧)“,
断电源,将破损电线上的负载断开,因日久随用电负荷增大可能会改变绝缘性能.5兆欧以上即可,将摇表的探针分别接电线的导电体和电线损伤处,检查摇表,正常后,如测试在0,但建议还是用绝缘胶带处理为好
连接好摇表的连线,轻轻摇动一下摇把转动半圈左右,此时如果表针偏转较大或有打针的现象,则可判定为线路导通,如果表针不动并且加速摇动后表针仍然不动,则可判断为线路不通(断路状态)。摇表是一种通过手摇发电机发电并输出直流高压的仪表,仅用于对电气设备进行绝缘检测,特殊情况下也可以进行导线的通断检测,但是,在做导线的通断检测时,不宜摇动过快而使仪表输出电压过高,另外通断的测量结果也仅供参考。
我是电工,回答如下:1.对地绝缘电阻应该用500V的摇表测量(万用表只能测量电路通不通,不能测量对地电阻),0.5兆欧以上即是合格.2.如果没有摇表,你家应该有漏电保护器吧,给这线接上火线通电,保护器不跳闸就表示对地绝缘良好.3.你这种接线不规范,但只要不漏电,在使用上是没有问题的.放心用吧这种埋线方式,我见过使用25年也能用的,前提是你的电线质量要好,埋线管只是为了检修方便,与安全无关.如果对你有用就给分哦....
,红表笔对被测物(如电缆线芯)数字摇表的话 你打到相应的档位;0;500V)的瑶低压,黑表笔对地(没有接地线的话对设备机壳或屏蔽线 )一般都有一个小旋钮按下就开始测了 显示大数值或OL(满量程)就是绝缘么问题要求一般低压用500V 100MΩ档一分钟 低压一般100M还有摇完千万记得放电 用短接线短接你两表笔所对的地方(我是吃过亏的哈哈)还有最好不要用大电压(>.5M;Ω算合格高压2500V 1000M档一分钟(好像是) 高压一般
2025-01-12 18:38
回答者: 章鱼大哥
6人回答