重要选择质量管俗说:管管用、排水管道用做压力测试必须做灌水试验各水口堵住单进水口灌满水段看看水降少降太需要检查哪漏水般都管件与管材连接处特别弹性封圈(伸缩节)般做12-24没问题使用二、室内承压水管般家用都PPR管装修完毕能马使用必须做压力测试做压力所水口堵住(先剩水口增压等水流再关闭面空气排完)工具则需要用增压泵压力表等注意增压程至少要10钟冷水管低于设计工作压力1.5倍低于0.8MPa,热水管低于设计工作压力2.0倍低于1.5MPa恒压观察压力降0.02MPa若降允许三补压机若压力降明显则需要停止测试需要检查哪漏水检查完再试压直止般管件与管材连接处漏水几率使用前要做管道消毒处理自安装我建议找规点装修公司吧问题都找相关负责
1 2 都1 做完做2必须补充条管道隐蔽前做水压试验看表面必须依检查接否渗漏要没条件水压试验再管道接自水接通水龙全部关闭检查24h 看看管路周边否渗漏
是通常的2倍,其实4个小时就够了? 一般进到每户的水管水压是5-6公斤,如果到了时间没出问题,那你以后用水就更有保障了,在试压的时候是10-12公斤,一般是24小时你问的是水管的试压
0.8个气压,要24 小时。如水表抗压能力达不到10个压,就的把水表拆卸下来,封堵装原水表水口。一般生活用水8个压,停止加压保持压力表指针稳定后,说明升压完成。检查表针是否下降,如无下降在检查管件焊口或管件连接处有无渗漏,若无渗漏现象稳压半小时压力下降不超过0.05MPA为合格。
要在PPR管内注满水加压到5个大气压保持24个小时!
水管试压是为了确保水管质量与安装质量的测试,水管测压利用打压泵向冷水管内施加≥0.9Mpa压力(热水管则≥1.2Mpa),保压时间不低于30分钟,查看压力下降情况,如压力下降0.05Mpa则为合格。来自伟星新材官网
2025-04-10 18:07
回答者: 有志者事竟成
8人回答