穿孔金属板吊顶的施工工艺
1、材料的选用
(1)铝方型扣板的型号、规格、和色泽应符合实际要求,应有产品合格*。
(2)铝放行扣板的表面应平整、不翘角、边缘平齐、无破损。
2、施工工艺
(1)根据吊顶的设计标高在四周墙上弹线,弹线应清楚,位置准确,其水平允许偏差±5mm。
(2)沿标高线固定角铝,角铝的作用是吊顶边缘部位的封口,角铝常用规格为25*25mm,其色泽应与铝合金面板相同,角铝多用水泥钉固定在墙柱上。
(3)确定龙骨位置线,因为每块铝合金块板都是已成型饰面板,一般不能再切割分块,为了保证吊顶饰面的完整性和安装可靠性,需要根据铝合金的尺寸规格(本工程用的是600*600mm,300*300mm的规格),以及吊顶的面积尺寸来安排吊顶骨架的结构尺寸。对铝合金方块板饰面的基本布置是:板块组合要完整,四围留边时,留边的四周要对称均匀,将安排布置好的龙骨架位置线画在标高线的上边。
(4)主龙骨吊点间距,按设计推荐系列选择,中间部分应起拱,龙骨起拱高度不小于房间面跨度的1/200。主龙骨安装后应及时校正位置及高度。要控制龙骨架的平整,首先应拉出纵横向的标高控制线,从一端开始,一边安装一边调整吊杆的悬吊高度。待大面平整后,再对一些有弯曲翘边的单条龙骨进行调整,直至平整符合要求为止。
(5)吊杆应通直并有足够的承载力。当吊杆需接长时,必须搭接焊牢,焊缝均匀饱满。进行防锈处理,吊杆距主龙骨端部不得超过300mm,否则应增设吊杆,以免主龙骨下坠,次龙骨(中龙骨或小龙骨下同)应紧贴主龙骨安装。
(6)全面校正主、次龙骨的位置及水平度。连接件应错位安装,检查安装好的吊顶骨架,应牢固可靠,符合有关规范后方可进行下一步施工。
(7)安装方形铝扣板时,应把次骨调直。扣板应平整,不得翘曲,吊顶平面平整误差不得超过5mm。
工艺流程:弹顶棚标高水平线 一 划龙骨分档线 一 安装主龙骨币什 一安装上龙骨 一 安装次龙骨 一安装石膏板(PVC板、卫生问用) 一 安装密封胶
弹顶棚标岛水平线:根据楼层标高水平线,用尺竖向量至顶棚设计标高(标准间相对标高2.96米,卫生间相对标高26米),沿墙、柱四周弹顶棚标高水平线。
安装;主龙骨吊件:弹好顶棚标高水平线及龙骨分档位置线(间距不大于688mm)。
安装土龙骨:
1、安装主龙骨,将组装好的吊挂件的主龙骨,按分档线位置使m挂件穿入相应的
吊件螺栓,拧好螺母。
2、主龙骨相接处装好连接什,拉线调整标高、起拱和平直。
3、安装洞口附加土龙骨,按图集相应节点构造设置连接卡固件。
4、钉固边龙骨,采用射钉固定:间距为1000mm
5、 安装次龙骨:根据次龙骨分档线(一般间距为400nm),卡放次龙骨。
6、 安装石膏板:在安装石膏板前必须对顶棚内的各种管线进行检查验收,并经
打压试验合格后,才允许安装石膏板。
7、 石膏板自攻螺钉钉固法:在已装好并经验收的轻钢骨架下面,按石膏板的规
格、拉缝间隙、进行分块弹线,从顶棚中间顺通长次龙骨方向先安装一行石膏板,
作为基准, 然后向两侧伸延分行安装, 固定石膏板的自攻螺钉间距为150nun~470皿n。希望对您有吧这
1)吊顶不平
1)现象
吊顶安装后,明显不平,甚至产生波浪形状。
装修施工
2)*措施
①对于吊顶四周的标高线,应准确地弹到墙上,其误差不能大于士5mm。跨度较大时,应在中间适当位置加设标高控制点。在一个断面内应拉通线控制,线要拉直,不能下沉。
②安装板条前,应先将龙骨调直调平。
③安装较重的设备,不能直接悬吊在吊顶上,应另设吊杆,直接与结构固定。
④安装前要先检查板条平、直情况,发现不符合标准者,应进行调整。
(2)接缝明显
装修施工
1)现象
接缝处接口露白茬。接缝不平,接缝处产生错台。
2)*措施
①做好下料工作。板条切割时,控制好切割的角度。
②切口部位应用锉*将其修平,将毛边及不平处修整好。
③用相同色彩的胶粘剂(如硅胶)对接口部位进行修补,使接缝密合,并对切口白边进行遮掩。
做法应该这样做:
(1)根据金属板吊顶的设计标高在四周墙上弹线,弹线应清楚,位置准确,其水平允许偏差±5mm。 (2)沿标高线固定角铝,角铝的作用是吊顶边缘部位的封口,角铝常用规格为25*25mm,其色泽应与铝金面板相同,角铝多用水泥钉固定在墙柱上。 (3)确定龙骨位置线,因为每块铝合金块板都是已成型饰面板,一般不能再切割分块,为了保证吊顶饰面完整性和安装可靠性,需要根据铝合金的尺寸规格(本工程用的是600*600mm,300*300mm的规格),以及顶的面积尺寸来安排吊顶骨架的结构尺寸。对铝合金方块板饰面的基本布置是:板块组合要完整,四围留时,留边的四周要对称均匀,将安排布置好的龙骨架位置线画在标高线的上边。 (4)主龙骨吊点间距,按设计推荐系列选择,中间部分应起拱,龙骨起拱高度不小于房间面跨度的1/200主龙骨安装后应及时校正位置及高度。要控制龙骨架的平整,首先应拉出纵横向的标高控制线,从一端开始一边安装一边调整吊杆的悬吊高度。待大面平整后,再对一些有弯曲翘边的单条龙骨进行调整,直至平整符要求为止。 (5)吊杆应通直并有足够的承载力。当吊杆需接长时,必须搭接焊牢,焊缝均匀饱满。进行防锈处理,吊距主龙骨端部不得超过300mm,否则应增设吊杆,以免主龙骨下坠,次龙骨(中龙骨或小龙骨下同)应紧贴主骨安装。 (6)全面校正主、次龙骨的位置及水平度。连接件应错位安装,检查安装好的吊顶骨架,应牢固可靠,符有关规范后方可进行下一步施工。 (7)安装方形铝扣板时,应把次骨调直。扣板应平整,不得翘曲,吊顶平面平整误差不得超过5mm。
希望我的回答能帮助你~~