1.这样地打空调孔是错误的,属于野蛮施工!正确的位置应该在门头上(下)15cm左右打空调孔。2.按图示这个空调孔是已经将梁的全部受力钢筋都切断了,就梁本身来说是很严重的!你现在要做的就是把情况如实地告诉物业或开发商,由他们(如果你认识这个工程的结构设计人最好自己找)去找设计单位,请设计人根据本工程的结构形式、该梁的受力状态等经验算作出判定和决定采取什么样的补救措施。3.如果第三张照片中画箭头的那堵墙为钢筋混凝土剪力墙,而且空调孔的边到门边的最小水平距离大于500mm,则情况可能会好点,但仍应以设计人的意见为主!
房屋主梁底端两层钢筋被打断补救方法:如果断的是箍筋和构造钢筋,而且数量不大,把它们焊接起就可以了,最后再用强度高点的砂浆补上。但如果是纵向受力钢筋,那么建议计算下剩余承载能力,再考虑是否进行加固。主筋是18-25一根的,也没那么容易打断的。即使打断主筋也不用加柱或加钢板。把钢筋周边的混凝土剥离,在断口两侧单面焊接10倍D的钢筋(钢筋受拉的焊接规范的),然后用细石混凝土封好。
1、装新风系统时,工人把梁里面钢筋打断了,需要搭接长度进行钢筋焊接。因为所有的梁都是承重梁。2、建筑施工中的梁由支座支承,承受的外力以横向力和剪力为主,以弯曲为主要变形的构件称为梁。3、梁的分类(1)、 从功能上分,有结构梁,如基础地梁、框架梁等,与柱、承重墙等竖向构件共同构成空间结构体系;有构造梁,如圈梁、过梁、连系梁等,起到抗裂、抗震、稳定等构造性作用。(2)、 梁按照结构工程属性可分为:框架梁、剪力墙支承的框架梁、内框架梁、梁、砌体墙梁、砌体过梁、剪力墙连梁、剪力墙暗梁、剪力墙边框梁。(3)、 从施工工艺分,有现浇梁、预制梁等。
唉,也不要太当一回事。主筋是18-25一根的,也没那么容易打断的。即使打断主筋也不用加柱或加钢板。把钢筋周边的混凝土剥离,在断口两侧单面焊接10倍D的钢筋(钢筋受拉的焊接规范的),然后用细石混凝土封好,养生就行了。
孔应该水平向打吧打梁部底部打梁部且孔口离梁底七公应该打断底部主筋打断梁部钢筋(约直径12-14mm、般二根)用着处理;打梁底部且孔口离梁底3-7公内且看打断底部主筋打断梁主要钢筋且往往全部底部钢筋都打断蛮严重必须处理处理办:孔两边梁用东西支撑防止梁断或产裂缝受损断钢筋凿(每断露18-25公钢筋25粗要露25公)用规格相同或于原钢筋短钢筋断用焊接连起(单面焊、焊接质量要)用质量些混凝土孔钢筋边灌满捣密实星期支撑拆除放记早加支撑打孔包装修面则肯定装修单位或承包负责并修;打孔叫专门打孔估计要负担(打孔收打孔费);打孔位置装修或定则让装修或承担管谁承担目前首要要杜绝更事故发说命愉悦用请采纳
2025-03-30 13:28
回答者: 一花一世界的
8人回答