、首先家装修比较应该装漏电电流保护关2、该类关跳闸原:该关面线路漏电现象或该关所流电流于该关值3、关于漏电:由于机段间才跳闸所说明整线路空调始没漏电由于漏电原引起跳闸能空调运行程凝露水导致空调漏电合格空调凝露水引起空调漏电(非难)4、关于电流:问题能跳闸原空调运行段间整线路发热发发热量较关温度升高导致允许通关电流减少关足够热关跳闸综合析:80%家关换点关摸家关跳前*绝热跳空调原
问题出在两方面:1.电源控制部分的空气开关、保险的配置太小或老化,承载量已不足;开关、连线的内在、外在的接触不及格(接触电阻变大致松动点起弧、电流加大是造成上述故障的原因。更换足够容量的开关、保险,处理好所有联接点。2。空调机本身不正常,因散热不良、压缩机老化、电机匝间短路等原因使空调外机的运行电流变大,超过原正常的空开、保险的承载量而跳闸、烧保险。找块电表测量空调的运行电流,就可分辨问题出在1还是2。
故障现象:制冷时,压缩机一启动,空气开关跳闸。 原因分析:该空调开机制冷运行,压缩机一启动即跳闸,单独试内机运行正常,因此判断故障在室外机。打开外机机壳检查电源线L、N线两端电阻为∞,确定两线无短路或对地短路现象,然后逐一检查室外机器件,当检查到压缩机电容时,发现该电容击穿短路。 解决措施:更换压缩机电容,试机正常。 经验总结:空调压缩机启动即跳闸的情况,首先应检查电源L和N线是否短路,再确认是室内还是室外问题,继续检查内、外机元器件是否存在短路现象。
什么都不说,如果是农村给我换上12平电线,城市换开关。
1触电保护器容量太低引起脱扣机构变形,平时看不出毛病,当空调开启就过容跳闸。修复主要是换个大点容量的触电保护器。2.空调内外机电源连接线,多发生于加长过电源线,且用的时间较长,老鼠多的地方。3.压缩机与压缩机电容,电容一般是不容易坏,但用的时间久了就说不定,压缩机可能性也很大。4.自身线路,插座问题,较少,但不是没有可能。开空调就跳闸,说明电流太大,引起漏电开关自动保护,可能是空调有短路的情况,主要测一下空调的输入线阻值,看一下是否是直接短路,如果正常,再测一下室外机的电机和压缩机,也可以用排除法,就是把室外机或压缩机断开再开一下看跳不跳闸,还有看一下电脑板的电开关电源部分 还有一种可能就是你的漏电开关有问题,本身能承受的电流低于了空调启动时的电流。
1、该类开关跳闸原因有:该开关后面的线路有漏电现象或该开关所流过的电流大于该开关的最大值了。2、关于漏电:由于是开机一段时间才跳闸,所以说明整个线路和空调开始是没有漏电的。如果是由于漏电原因引起跳闸,那么就很有可能是空调在运行过程中的凝露水导致空调漏电了。但合格的空调凝露水是不会引起空调漏电的。3、关于电流过大:这个问题很有可能是跳闸的原因。空调运行一段时间后,整个线路发热,发当发热量较大后,那么开关的温度会升高,从而导致允许通过开关的电流减少。当开关足够热后那么开关就跳闸了。
2025-03-26 12:09
回答者: 小酒窝嘻嘻