墙两端加构造柱,可以用框架柱.1m。2,尚应符合下列要求,墙体半高宜设置与柱连接且沿墙全长贯通的钢筋混凝土水平系梁。希望回答对你有帮助.框架结构的填充墙中有构造柱.3。当然墙两端如果有框架柱,不必设置构造柱!没疑问了吧;墙长超过8m 或层高2倍时【结构工程师】1:钢筋混凝土结构中的砌体填充墙,就是你说的圈梁:墙长大于5m 时。3.填充墙一般做法应参照《06SG614-1》【结论】1,较大洞口指的是2,墙顶与梁宜有拉结.墙中间半层高加水平系梁,圈梁的设置就没有任何意义,宜设置钢筋混凝土构造柱;墙高超过4m 时,详见砌体规范关于构造柱的章节。2.4-4条如下。而且你墙的拉结筋也没有地方锚固的.较大洞口两侧需要加构造柱,由《建筑抗震设计规范》13,因为没有构造柱与圈梁连接的话
当外墙开带形窗或通窗时【结构工程师】1;楼梯间采用填充墙时;无翼墙的墙端需设构造柱,需设构造柱、丁字等地方.一般情况。2。希望对你有帮助、剪力墙、翼墙).砌体填充墙构造柱设置可查看《06SG614-1》;洞宽≥2100时两侧设构造柱,当填充墙长度大于8m或2倍层高时(长度范围内无砼柱,应设置间距不大于层高且不大于4米的钢筋砼构造柱。以及一些十字,在百度文库可以找到这个免费的文件,窗下墙每隔3m设构造柱一根
1、墙长大于8m或超过层高2倍时,应设置钢筋混凝土构造柱,构造柱间距不超过4m(办公楼)、5m(商铺)。墙高度超过4m(厚度小于等于120的墙高度超过3m)时,墙体半高处(一般结合门窗洞口上方过梁位置)应设置与柱(剪力墙)连接且沿墙全长贯通的钢筋混凝土水平系梁(圈梁),梁截面为墙厚bx150 ,纵筋4根10,箍筋φ6@200。施工时预埋4根10与水平系梁纵筋连接。2、支承在悬臂梁或悬臂板上的墙体,墙端及外墙应设置构造柱,构造柱的间距不大于3m。3、在宽度大于2m的洞口两侧、重型门(厂房门、车库门、人防门、及门洞宽度大于1.5m的安全门和防火门等)的两侧、长度超过2.5m的*墙体的端部,应设置构造柱。4、当门洞墙垛的宽度小于200时,应按构造柱施工。5、窗洞高度超过2.4m且其后无横墙支撑的窗间墙,应在窗间墙两侧设置构造柱;当后面无横墙支撑的窗间墙宽度小于600时,应按混凝土窗间墙施工。窗间墙混凝土强度等级取C20,纵筋取φ10@200双排布置,封闭箍筋φ6@200。6、高层建筑的楼梯间填充墙构造柱间距不应大于层高且不大于4m。7、构造柱截面取墙厚x 200 ,纵筋4根10,箍筋φ6@200;施工时先砌墙后浇构造柱,在上下楼层梁相应位置预留纵筋与构造柱纵筋连接。8、填充墙与构造柱交接处,每隔500mm应设墙体拉筋,长度按高规(应根据抗振等级一般750至1000)。
这种情况很常见的,设计图上很多标注都是墙体砌筑的,但为了考虑门安装的牢度,你首先要和甲方沟通和征得甲方(设计)同意,改为素混凝土方式处理,也可以与主体整浇,如果是二次施工你可以在混凝土构造柱上植筋2根6或8,间距200—300,长度220,植入深度10D,支模浇捣素混凝土即可。如果他们不同意就按图施工。
混凝土柱子应该是构造柱。按照你叙述的情况,可以打可以打,无法判断,砖墙都可以打,然后接下来因为不知道尺寸,框架结构或者剪力墙结构的。如果你是高层。总的来说
框架填充墙门洞宽1.8米一般不需要设置构造柱。一般要求大洞口两侧设置构造柱,大洞口在砌体规范上指的是2.1m的洞口。因此,1.8m只要设置普通过梁即可。《建筑抗震设计规范》13.3.4-4条:钢筋混凝土结构中的砌体填充墙,尚应符合下列要求:墙长大于5m 时,墙顶与梁宜有拉结;墙长超过8m 或层高2 倍时,宜设置钢筋混凝土构造柱;墙高超过4m 时,墙体半高宜设置与柱连接且沿墙全长贯通的钢筋混凝土水平系梁。
2025-04-04 12:36
回答者: 墨染青衣颜
8人回答