1)、预埋件和铆固件:位置;施工精度;固定状态;有无变形、生锈;防锈涂料是否完好。
2)、连接件:安装部位;*精度;固定状态;防锈处理;垫片是否安放完毕。
3)、构件骨架安装:安装部位;*精度,安装后横平竖直、大面平整;螺栓、铆钉安装固定;外观:色调、色差、污染、划痕;功能:雨水泄水通路、密封状态;防锈处理。
4)、五金件安装:安装部位;*精度;固定状态;外观。
5)、石板安装:安装部位;安装精度;水平及垂直度;大面平整度。
6)、密封胶嵌缝:注胶有无遗漏;施工状态;胶缝品质、形状、气泡;外观、色泽;周边污染。
7)、石材幕墙安装后应进行气密性、水密性及风压性能的试验,必须达到设计及规范要求。
8)、清洁:清洗溶剂是否符合要求;有无遗漏未清洗的部分;有无残留物。
希望能帮到你,
幕墙施工管理要点以玻璃幕墙为例如下:
玻璃幕墙使用的材料基本分为:骨架、玻璃、填缝材料和粘接材料四大部分。
1.骨架材料:骨架,主要有构成骨架的各种型材,以及连接与固定的各种规格的连 接件,紧固件。型材有:角钢、方钢管、槽钢及铝合金型材。紧固件主要有:膨胀螺栓、 铝打钉、射钉,连接件多采用角钢、槽钢、钢板*而成。
铝合金型材应采用精制铝合金型材,并符合GB5237标准要求。铝合金氧化膜不低于 AA15级。铝合金杆件型材截面受力部分的壁厚不应小于3mm。 玻璃幕墙所用铝合金材料均根据需要制成各种复杂几何形状断面的型材,其合金成分 及机械性能应有生产厂家的合格证。型材表面经阳极氧化处理或镀古铜色。
2.玻璃:玻璃幕墙的玻璃,按品种分有浮法透明玻璃、吸热玻璃(又称染色玻璃)、 垫反射玻璃(又称镜面玻璃)、中空玻璃。按构造分有单层玻璃和双层玻璃,单层玻璃一 般由钢化玻璃制成,厚度一般为5或7mm。双面玻璃通常用非钢化玻璃制成,厚度一般为 5-12-5(mm)或7-9-7(mm),中间数值为两层玻璃之间间隙。 单层或双层玻璃一侧均镀金属膜,称之“反射玻璃”。金属膜是金属氧化物。对6mm 厚度和镀膜玻璃来说,阳光透过率只有23%—40%,而对于一般无色透明玻璃,阳光透 过率可达78%。用反射玻璃能起到遮阳、隔热、节能的作用。玻璃的颜色取决于氧化物 的种类,依氧化物的不同,可形成茶色、金色、银灰色等多种颜色。 对于可能直接造*身伤害的玻璃幕墙应采用安全玻璃,否则应采取相应的安全措 施,玻璃幕墙使用热反射镀膜玻璃时,应采用真空磁控阴极溅射镀膜玻璃。对弧形玻璃幕 墙玻璃,在安装使用时可考虑采用热喷涂镀膜玻璃。玻璃安装时,应严格检查表面质量及 外观几何尺寸偏差,须符合有关标准规定,钢化玻璃表面不得有伤痕。
3.填缝材料:填缝材料是用于玻璃幕墙装配及块与块之间的缝隙处理,一般常用填 充材料、密封材料、防水材料三种组成。 填充材料,主要是用在间隙的底部,起到填充作用。常用的是聚乙*泡沫胶系,有片 状、圆柱条等多种规格。 密封材料,在玻璃装配中,不仅仅起密封作用,同时也起到缓冲、粘接的作用,使脆 性的玻璃与硬性的金属之间得以过渡。 目前应用较多的密封、固定材料是橡胶密封条,亦称为锁条。因它是在玻璃固*嵌 入玻璃两侧,起到一定的密封作用。橡胶压条的断面形式很多,其规格主要要与凹槽的实 际尺寸相符,否则过松或过紧都是不妥的。 防水材料,目前使用较多的是硅*系列的密封胶。其中的醋*型硅*密封胶和中性硅 *密封胶选用较多,可按基层的材质适当选择。因其采用管装,使用时用特制的胶*注入 间隙内,*作简便,存储方便。 隐框及半隐框玻璃幕墙的中空玻璃所用密封胶必须采用结构健*密封胶和丁基密封腻 子,明框玻璃幕墙和中空玻璃的密封胶可采用串疏密封胶和丁基密封腻子。 结构硅*密封胶必须有生产厂家出具的粘接性、相溶性的试验合格报告,以及物理耐 用年限和保险年限的质量保*和*认定的检测部门出具的检测报告。玻璃幕墙所用的 结构胶、耐候胶在施工安装前应严格检查出厂日期,凡超过使用日期的胶,严禁在玻璃幕 墙工程中使用。
4.胶粘剂:由于胶粘剂品种繁多,适应性能各有不同,对肢粘剂必须进行性能检验, 检验其粘接强度和粘接后是否脱胶起鼓,符合要求后才能正式*作使用。
5.其他材料:如防火、保温材料、镀色铝墙板(用于装饰玻璃幕墙边缘或建筑物拐 角处),亦应根据设计要求及相关规范进行检查、验收。
1、预埋件和铆固件:位置;施工精度;固定状态;有无变形、生锈;防锈涂料是否完好。 2、连接件:安装部位;*精度;固定状态;防锈处理;垫片是否安放完毕。 3、构件骨架安装:安装部位;*精度,安装后横平竖直、大面平整;螺栓、铆钉安装固定;外观:色调、色差、污染、划痕;功能:雨水泄水通路、密封状态;防锈处理。 4、五金件安装:安装部位;*精度;固定状态;外观。 5、石板安装:安装部位;安装精度;水平及垂直度;大面平整度。 6)、密封胶嵌缝:注胶有无遗漏;施工状态;胶缝品质、形状、气泡;外观、色泽;周边污染。 7、石材幕墙安装后应进行气密性、水密性及风压性能的试验,必须达到设计及规范要求。 8、清洁:清洗溶剂是否符合要求;有无遗漏未清洗的部分要仔细清洁。希望对你有帮助。
结构、埋件的检查→支座的安装及立柱的安装→横梁的安装→避雷安装→隐蔽验收→层间防火、保温层安装→石材安装→打胶
1、 单元式幕墙:将面板与横梁、立柱在工厂组装为幕墙单元,从幕墙单元形式在现场完成安装施工的框架支承建筑幕墙(一般的单元板块高度为一个楼层的高度。)
2、 构件式幕墙:在现场依次安装立柱、横梁和面板的框支撑建筑幕墙。
1、安装立面图设计:根据建筑立面图的板块分格要求,在各立面上将不同形状或不同尺寸的石材分别*编号,编号应确保唯一并方便实用,所设计的石材安装立面图应清洗表达出各立面上所有不同种类的石材板块。若工程的体形较复杂,为查找干挂石材立面图纸方便,还应设计干挂石材安装立面图的位置索引图,清晰的表示出建筑物每个区域墙面对应的挂板立面编号图编号。
2、石材节点大样图设计:对建筑物的拐角、窗口、屋檐、及其它复杂部位石材的形状、尺寸及连接方式,应单独设计干挂石材节点大样图,以表明这些部位石材的实际情况。
3、石材*详图设计:石材安装立面图及节点大样图经建筑师批准后,即可按石材安装立面图上的石材尺寸分格及节点大样图的细节进行*详图设计,该详图即通常所说的石材*单。在确定干挂石材的具体形状及*尺寸时,须反复核实以确保万无一失(尤其在采用较为昂贵的进口石材时)以免造成巨大的经济损失
希望能帮到你
幕墙施工管理要点有:
1 幕墙安装施工的安全措施除应符合现行行业标准《建筑施工高处作业安全技
术规范》(JGJ 80)的规定外,还应遵守施工组织设计确定的各项要求。
2 安装幕墙用的施工机具和吊篮在使用前应进行严格检查,符合规定后方可使
用。
3 施工人员作业时必须戴安全帽,系安全带,并配备工具袋。
4 工程的上下部交叉作业时,结构施工层下方应采取可靠的安全防护措施。
5 现场焊接时,在焊接下方应设防火斗。
6 脚手板上的废弃杂物应及时清理,不得在窗台、栏杆上放置施工工具
2025-05-28 21:17
回答者: 嘻嘻的面对
4人回答