1、在已做找平层地面上铺设保温材料,铺设应平整、搭接严密,除固定加热管的塑料卡钉穿越外,不得有其他坏损。
2、铺设聚脂薄膜或夹筋铝箔反射层(可予制或现场铺设)。
3、加热管的配套和敷设:
按设计图纸进行放线(如反射膜已印有线,此项可免),并配管(如已按设计定长供 货,此项可免)。加热管的弯曲半径不宜小于8倍管外径。填充层内不允许有接头,加热管固定(有3种方法固定)。 加热管固定点的间距,直管取≯700mm,弯曲管取≯350mm,在180℃拐弯处,应有五个固定卡子。
4、热媒集配装置(分水器)的安装:
可固定在墙壁或专用箱内,一般宜将分水器安装在下,集水器在上,间距宜为200mm,集水器距地面不宜小于500mm。
5、加热管与集配装置连接:
可采用专用卡箍式连接,也可采用卡套式连接。加热管末端,应设置隔热套管,以防止局部地面温度过高。
6、加热管与集配装置牢固接连后,应对每一通路逐一进行冲洗,至出水清净为止。
7、配合施工单位进行填充层施工必须对系统充水压(压力≮0.6Mpa),注意伸缩缝施工,对加热管挤压,卵石混凝土的浇捣等。
地暖施工工艺-流程控制
1.施工前期准备
2.安装边角保温
3.铺设绝热层
4.安装分集水器
5.管路铺设
6.外观检验及打压试验
7.监督回填砼
8.二次水压试验
9.施工验收
10.交工会签
地暖施工工艺-地暖安装规范
1、地暖施工工艺:边角保温铺设
边角保温铺设地带地面与墙面夹角应清理干净。边角保温采用高发泡PE聚乙*保温材料,厚10mm,高度为60mm,沿外墙四周铺设,并用绝热层挤塑板挤牢。地下室或一楼直接和土壤接触的地面必须设置防潮层,标准层、顶层绝热层可直接铺设在楼板结构层上,防潮层之间压边需用胶带整条密封,防潮层与墙柱交接处需裁掉多余部分;须连接时间隙小于2mm,膨胀缝上沿的标高差距小于3mm;
2、地暖施工工艺:铺设保温板
按照施工图铺设保温板,紧密铺设,并将铝箔铺设完毕后用胶带粘牢。
3、地暖施工工艺:管路铺设
严格按照设计施工图纸铺设加热管,并用塑料卡钉按照图纸将管材固定于挤塑板上或用绑带固定在钢丝网上。
4、地暖施工工艺:安装分集水器
将分集水器水平安装于图纸指*置,分水器于上集水器于下,间距200mm,集水器中心距地面高度不小于300mm。(如分集水器垂直安装 则分、集水器下端距地面应不小于150mm)考虑装修,背面应预留30mm。
PPR主管切割,应采用专用工具,切口应平整,断口面应垂直管轴线;PPR热熔要求干净,这要求PPR管材、管件及热熔器在现场不能随意堆放。注意检查管材、管件接口不能有毛刺、沙尘等异物,否则会造成加沙和砂眼或喉瘤,为将来使用期间的渗漏和堵塞埋下隐患;主管施工期间如未完全连接上(未封口),必须用一次性管口帽进行管路保护,避免装修期间杂物进入管路形成堵塞;
主管安装需用管卡固定,管卡须用膨胀螺栓牢固固定,管卡间间距不得超过1米,不能借用现有吊顶固定主管,主管安装要求横平竖直,水平、垂直度误差不得超过5mm/米;
主管穿墙体楼板打孔前,需再次和业主或装修公司确认位置,尤其是卫生间处楼板,需确认卫生间在打孔后铺地暖前是否会再做一遍防水,如果不作地暖施工前初次防水,需建议业主或装修公司更改位置,或由装修公司负责局部初次防水达到要求,以避免今后因防水惹出不必要的麻烦;
5、地暖施工工艺:检测打压
管路铺设完毕后,检验所安装完毕系统的外观完好进行水压试验,压力不低于0.6Mpa。
6、地暖施工工艺:监督回填砼
按照“回填砼说明”监督系统带压回填混凝土
7、地暖施工工艺:交工会签
待混凝土凝固、养护周期(不小于50h)结束后进行二次打压试验,并进行施工验收,填写交工会签单。
地暖施工工艺是地暖系统的一部分,除此之外,地暖前期设计*、地暖相关设备的选购、地暖后期维护都属于地暖系统安装范畴。
1保温层20mm,地热管以上填充层宜采用细石混凝土填充覆盖,加热管上的填充层应铺设2mm直径的钢筋网,间距为100-150mm,此时填充层不应小于30mm。
2地面采暖的检验、调试与验收
3地暖辐射供暖系统,从加热管道敷设和热媒集配装置安装完毕进行试压起,至混凝土填充层养护期满保压施工。
4、水压试验之前,应对试压管道和构件采取安全有效地固定和保护措施。
5试验压力应不小于系统静压加0.3Mpa,但不得高于0.6Mpa。
6冬季进行水压实验时,应采取可靠的防冻措施。
您好!地暖施工工艺1 、面层的施工,必须在填充层达到要求强度后才能进行;2、施工面层时,不得剔、凿、割、钻和钉填充层,不得向填充层内楔入任何物件; 3、安装过程中,应防止油漆、沥青或其它化学溶剂污染塑料类管道。4、地暖管保护层及填充层总厚度为70mm,室内给水,及连接分集水器前的采暖管道和地盘管如有交叉部位,请施工单位从技术角度妥善解决不得超过填充层总厚度。5 、面层在与内外墙、柱等交接处,应留≥14mm宽伸缩缝,其伸缩缝地暖施工方已经使用聚*板填充。6 、填充层是用于保护塑料管和使地面温度均匀的构造层。为粗砂混凝土,石子粒径不应大于 10mm , 混凝土强度等级不小于 C15 ,细石、砂子含泥量不大于5% ,混凝土厚度40mm,要加尼龙网片,面层要求拉毛。填充层厚度应符合设计要求,平整度不大于 3mm ;水泥建议使用以下品牌:西水、蒙西、祥顺。 7.地暖系统需要在墙体、柱、过门等与地面垂直交接处敷设伸缩缝,伸缩缝宽度不应小于 10mm ,伸缩缝宽度不宜小于 8mm ;上述膨胀缝应在混凝土填充层施工前已铺设完毕;8地暖施工完毕且打压合格后,带压将实体移交垫层施工单位,混凝土填充层施工时,应注意保护伸缩缝不被破坏; 9 、地暖管成品保护要求:9.1混凝土填充层施工中, 严禁使用机械振捣设备;施工人员应穿软底鞋,采用平头铁锹。9.2混凝土填充层施工过程中,要进行带压施工,施工完成后由地暖施工方验收无泄漏视同合格。9.3工程竣工未正式移交前,乙方负责对本工程现场的一切设备、设施及工程成品、半成品进行妥善保护,一切设备及材料安装完毕后如有丢失或损坏均由乙方承担。地暖施工技术要求A:自下而上的各层结构分别是: 1、混凝土层:钢筋混凝土楼板。 2、采用聚*乙*保温层, 标准层厚度为20mm、首层保温层厚度为30mm密度大于20kg/m3,, 导热系数W/m·k ≤0.041上面粘贴反射膜。3、4#、6#原设计为暖气片,现改为地暖附修改图*版二张,管线走向和分集水器的位置是否合理,请施工方协助优化一下。另外,由于7#、8#图纸不完善没有给出每路盘管具体间距、米数,也请施工方协助完善一下。4、地热管线:PERT管材(S4级),壁厚2.3mm,品牌为南山及武汉金牛,管道井入户进分水器管材采用S4级壁厚为3.6mm两、三路及四路的分集水器为*金牛。分水器接管数量以图纸为准 5、为便于成品保护,施工方应考虑安装临时分集水器以便于管道打压。B:地暖施工技术要点1、设计图纸齐全,并进行技术交底;施工方案或施工组织设计完备;各种安装材料以检验合格,所附带的说明书合格证齐全,施工环境温度不宜低于5℃,施工力量及机具齐全,能够保证正常施工;施工现场,施工用水和用电必须到位;材料存放场地等临时设施能够满足施工需要;房间内的门窗、墙全部设置完毕并且基本粉刷结束;地暖系统施工应避免与其它工种进行交叉施工作业,导致配合困难或责任不明耽误工期,质量难以保证。需让地暖公司与装修公司提前沟通,协调工作配合流程;2、水电改造应在地暖系统施工进场前完成。地暖系统安装前,应保证施工现场水电管路施工完毕,厨房、卫生间应做完闭水试验并经过验收,施工区域地面平整清洁,无*露的钢筋、水电管线及任何影响施工进行的设备、材料、杂物等;3、系统冲洗后做地暖系统水压试验:采用手动试压泵缓慢升压至0.4MPa,10分钟内压降不应超过0.01MPa;继续缓慢升压至0.6MPa,稳压1h,观察有无漏水现象, 试验压力降不得大于0.05Mpa。4、地暖管道施工完毕且打压合格之后带压(不低于0.6Mpa)将完成部分以书面形式移交垫层施工方,待垫层施工方施工完毕后由地暖施工单位检查管道内压力是否泄漏,无泄漏视为合格。5、地暖施工方需将垫层施工完毕且验收合格之后的管道内的打压水使用气泵排干。准备过冬,期间由于管道内没有排干打压水而冻裂的管道造成的全部责任由地暖施工方承担。6 、面层在与内外墙、柱等交接处,应留≥14mm宽伸缩缝,伸缩缝使用聚*板填充。7、安装前,应对材料的外观和接头的配合公差进行仔细检查,管道和管件中不允许有污垢和杂物。8、安装过程中,应防止油漆、沥青或其它化学溶剂污染塑料类管道。9、管道系统安装间断或完毕的敞口处,应随时封堵。10、绝热层铺设平整、搭接严密。当敷有真空镀铝聚脂薄膜贴面层时,不得有破损。11、地暖热管的弯曲半径,不小于6倍外径。12、采用专用工具断管,断口应平整,断口面应垂直于管轴线。13、地暖热管固定点间距为0.4-0.6m,弯曲间距为0.2-0.3m。14、最边地暖管道距墙边10cm。15、安装完毕的分集水器需用塑料薄膜对其成品保护,防止二次污染。16、其它未尽事宜均按照国标地面辐射供暖技术规程执行。C初次供暖(运行调试)注意事项: 1 、初次供暖(运行调试)必须在混凝土填充层的养护周期结束,填充层完全自然干燥后进行; 2 、初次供暖(运行调试)时,热水升温应平缓,供水温度应控制在比当时环境温度高10℃左右,且不应高于32℃。在这个水温下,应连续运行48h;以后每隔24h水温升高3℃,直至达到设计供水温度。D地暖安装工艺流程: 施工准备 >>>> 材料准备 >>>> 安装分水器 >>>> 连接主管 >>>>清理施工现场地面>>>> 铺设保温层、边界膨胀带 >>>> 地暖盘管 >>>> 连接分水器>>>> 根据施工图进行埋地管材铺设>>>>设置过门伸缩缝>>>>中间验收(一次水压试验)>>>> 混凝土填充层施工>>>>地暖公司完工验收(二次水压试验)>>>> 将管道水*干>>>> 过冬>>>> 采暖期运行调试。
有线电视机顶盒常见的故陈原因及排除方法
1.1有图像无伴音
出现该问题可能有以下几种情况:一种是检查机顶盒与电视机的音频线是否已连接,音频线是否损坏或断路;第二种是因为数字电视信号可以同时传输多层不同格式的音频信号,因为这个特点,大部分省台卫视节目是利用单声道传输电视伴音;这时切换机顶盒遥控器声道建,将其调至立体声即可;还有一些情况是用户机顶盒处于静音状态或音量太小,取消静音模式或加大音盘即可;排除以上三种情况后就是机顶盒本身故障,这时候我们需到机顶盒售后维修。
1.2有伴音无图像
这类问题可分为以下几种情况:第一种倩况是*线连接不正确或脱落,要检查*线连接是否正常,请按照颜色正确连接;第二种情况是当前机顶盒正在播放广播节目,需要切换成电视状态;第三种情况是电视亮度调到了最小,请调节电视亮度到合适的位置;排除以上三种情况后,就是机顶盒故障,需要到机顶盒售后维修。
1.3每次开机,机顶盒显示重新收索
出现这种情况则需要给机顶盒升级,具体步骤:首先按住机顶盒面板上的菜单键,同时开启机顶盒电源,进人强制升级画面,一定机顶盒面板上的左右键,把频率改为0474,把红线调到升级底下,点击确认键,开始进行强制升级。
在升级过程中,不进行任何*作,同时也不能断电,升级大约需要十分钟左右。
当升级结束后,系统自动回复到搜索界面(系统升级后,会出现短暂的黑屏,不做任何*作)。
点击确定后进行频道搜索,当搜索完毕后点击遥控器退出键两次,随即便可正常收看数字电视节目了。
1.4图像马赛克,声音卡
屏幕出现马赛克是电视画面呈现不规则的条块状,此时电视伴音也可能出现时断时续或伴有尖锐刺耳声音的一种故障。此类故障有如下可能:
一是我们首先要排除节目源的问题,因为外界可能的复杂的电磁环境有可能影响我们接收并传输的数字电视信号,但这种影响只是暂时的,过一会就
2.机顶盒使用应注愈的问题
机顶盒是目前城镇电视用户收看数字信号电视节目的重要设备,为保证让机顶盒处于正常工作状态,应注愈如下几点:
一是在连接电缆的过程中,应关闭电视机和机顶盒的电源,以免造成损害;二是如果用户长时间的不使用机顶盒时,需要将交流电源插头拔下,防止烧坏机顶盒里的器件;三是机顶盒应当摆放在平稳、通风以及远离热源的环境中,勿将机顶盒放置于床、沙发等之上,以免影响其正常散热;四是避免请不要将机顶盒的散热孔用纸张、桌布以及窗帘等覆盖,以免影响其散热功能,避免造成*机现象和过热烧毁;五是切莫将机顶盒放置于可能会受到水侵蚀的地方,如雨淋或水浇等,更不能将机顶盒放置在盛有液体的器物周围;六是应注惫有线信号线、视音频线以及机顶盒里的智能卡不要反复插拔,避免出现接触不良等情况的发生;七是在雷雨时段里尽量不要看电视,并将机顶盒电源线拔掉,以免雷击现象发生。
是这样的1. 保险烧或炸 主要检查整流电路各二极管,450V电源主滤波电容,及开关管等部位,抗干扰电路出问题也会导致保险烧、发黑。需要注意的是:因开关管击穿导致保险烧一般会把电流检测电阻和电源控制芯片烧坏。负温度系数热敏电阻也很容易和保险一起被烧坏。 2. 保险管正常,电压无输出。这种现象说明开关电源未工作或进入了保护状态。首先要测量电源控制芯片的启动脚是否有启动电压,若无启动电压或者启动电压太低,则要检查启动电阻和启动脚外接的元件是否漏电,此时如电源控制芯片正常,则经上述检查可以迅速查到故障。若有启动电压,则测量控制芯片的输出端在开机瞬间是否有高、低电平的跳变,若无跳变,说明控制芯片坏、外围振荡电路元件或保护电路有问题,可先代换控制芯片,再检查外围元件;若有跳变,一般为开关管不良或损坏。 3. 有输出电压,但输出电压过高 这种故障一般来自于稳压取样和稳压控制电路。在直流输出、取样电阻、误差取样放大器如TL431、光耦、电源控制芯片等电路共同构成一个闭合的控制环路,任何一处出问题就会导致输出电压升高。 4. 输出电压过低 除稳压控制电路会引起输出电压低,还有下面一些原因也会引起输出电压低: a. 开关电源负载有短路故障。此时,应该断开开关电源电路的所有负载,以区分是开关电源电路还是负载电路有故障。若断开负载电路电压输出正常,说明是负载过重;或仍不正常说明开关电源电路有故障。 b. 输出电压端整流二极管、滤波电容失效等,可以通过代换法进行判断。 c. 开关管的性能下降,必然导致开关管不能正常导通,使电源的内阻增加,带负载能力下降。 d. 开关变压器不良,不但造成输出电压下降,还会造成开关管激励不足从而屡损开关管 e. 300V滤波电容不良,造成电源带负载能力差,一接负载输出 实例1:一台皇视268中九机,开机无何反应。 开机检查,保险管炸裂熔断,经检查发现整 流电路一只二极管击穿,换后一切正常。 实例2:一台村村通ZL-5188B, 开机无何反应. 开机检查,保险管完好,经检查发现电源控制模块DH321损坏,换后一切正常。
1. 保险烧或炸
主要检查整流电路各二极管,450V电源主滤波电容,及开关管等部位,抗干扰电路出问题也会导致保险烧、发黑。3. 有输出电压,但输出电压过高
这种故障一般来自于稳压取样和稳压控制电路。在直流输出、取样电阻、误差取样放大器如TL431、光耦、电源控制芯片等电路共同构成一个闭合的控制环路,任何一处出问题
1/7页
就会导致输出电压升高。
4. 输出电压过低
除稳压控制电路会引起输出电压低,还有下面一些原因也会引起输出电压低:
a. 开关电源负载有短路故障。d. 开关变压器不良,不但造成输出电压下降,还会造成开关管激励不足从而屡损开关管
e. 300V滤波电容不良,造成电源带负载能力差,一接负载输出
实例1:一台皇视268中九机,开机无何反应。
开机检查,保险管炸裂熔断,经检查发现整
流电路一只二极管击穿,换后一切正常。
实例2:一台村村通ZL-5188B, 开机无何反应.
开机检查,保险管完好,经检查发现电源控制模块DH321损坏,换后一切正常。
2/7页
实例3:一台ABS-166中九机,开机无何反应。
开机检查DL0165R4脚无电压,发现240K启动电阻R1开路,换后一切正常。
实例4:一台皇视268中九机,开机无何反应。
开机检查,明显可见保险管炸裂熔断,电源IC炸裂,TL431、光耦炸裂。从现象看,主板肯定损坏,此机*理价值。但闲着有时间,把电源损坏元件逐个换好。电源修好了,主板确实损坏,后换新板修复。
实例5:一台天成机,开机时一切正常,大约5分钟后,图像出现马克赛,后即无图无声。敲打机子有时又能放。 开机检查,属电源板到主板的供电排线插头氧化所致。后直接焊上,故障排除。
实例6:一台OST-166中九小海机,开机指示灯微亮,面板无显示,电视显示黑屏,
仔细听电源有丝丝声,3.3V输出滤波电容微鼓,测得电压仅
1.6V,找1000PF/25V电容换之一切正常。
实例7:多台机子开机无何反应.
开机检查,保险管完好,经检查发现3.3V输出整流二极管损坏,换后一切正常。
实例8:一台大海尔机,右旋12100频点无信号质量, 查属电源主滤波电容22UF/450V失效,换之一切正常。 实例9:一台TCD-329ABS天成小海尔机,开机无何反应,
3/7页
经查属THX203H的负载电阻R3[2.2欧姆]开路,换之一切正常。此机属信号馈线电源短路所致。
实例10:一台STAR-8688大海尔机,插上信号线,机子出现重启,屏显不正常,电视屏幕黑屏,拔掉信号线,屏显正常,电视屏幕显示001信号中断。经检查属浪涌吸收回路68K的平滑电阻损坏,换后一切正常。
2025-01-08 12:43
回答者: zhuang装小大人
5人回答