1)混凝土基层:新浇混凝土拆模后,立即用钢丝刷将混凝土表面擦毛,在抹面前冲刷干净并湿润;旧混凝土面,需凿毛,亦在抹面前清理干净,充分湿润。表面凹凸不平、蜂窝、孔洞,应按不同情况分别进行处理.施工缝或软弱夹层要沿缝剔成“V”形坡槽,深约10mm左右,用水冲洗干净后,用素灰打底,再用1:2.5水泥砂浆压实抹平。
2)砖砌体基层:对新砌体可将其表面残留的砂浆及污物清除干净,并浇水冲洗,湿润.对旧砖砌体,应将其表面酥松表皮,砂浆及污物清理干净并湿润。
3)毛石砌体基层:对混合砂浆砌体,应将灰缝剔深10mm,使其呈圆角。对表现凹凸
不平的砌体,清理湿润后,在表面抹找平层,作法是:先刷水灰比为0.5的素水泥浆一道,再抹1:2的水泥砂浆,厚10~15mm,一次不能抹成时,可分层分次抹成并将表面搓成毛面。
3.2.2 灰浆的*
灰浆宜以机械搅拌,用量不大时亦可用人工拌制。要严格按配合比计量,拌合均匀,颜色一致;水泥砂浆应随拌随用,普通硅*盐水泥砂浆,当气温为5~20℃时,使用时间不应超过60Mmin;当气温为20~35℃时,不应超过45min.矿渣硅*盐水泥砂浆,相应温度情况不应超过90min和50min。
3.2.3 *作方法
1)一般迎水面采用”五层抹面法”,背水面采用”四层抹面法”。
2)抹面顺序:先顶板,后墙面,最后地面。
3)混凝土顶板与墙面五层抹面*作:
第一层素水泥浆层(水灰比0.40~0.55):厚度2mm,分两次抹压,基层浇水湿润后,先抹头遍1mm厚结合层,用铁抹子反复用力抹压5~6遍,使素灰嵌实找平层孔隙,再均匀抹1mm厚素水泥浆找平,并用湿毛刷或排笔轻轻将灰面拉成毛面.
第二层1:2.5水泥砂浆层(水灰比0.40~0.50):厚度4~5mm,待第一层素水泥浆层初凝后,用手指按入1/4~1/2深度时即抹,抹时要使入水泥浆层深1/4左右,使一、二层牢固结合.在水泥砂浆初凝前用笤帚顺同一方向扫出横向纹路,避免来回扫,以防砂浆脱落。
第三层素水泥浆层(水灰比0.37~0.40):厚度2mm,隔24h抹,基层适当洒水湿润,*作同第一层,但按垂直方向刮抹。
第四层1:2.5水泥砂浆(水灰比0.40~0.45)厚度4~5mm,在第三层素水泥浆层凝结前进行,*作方法同第二层.抹后不扫条纹,而在砂浆凝固前分次用铁抹子抹压5~6遍,以增加密实性,最后再压光。
第五层抹面总厚度15~20mm;四层抹面法没有第五层素灰层。
4)砖墙面和顶板防水层*作
第一层素水泥浆一遍,厚度1mm,用毛刷往返涂刷均匀.然后再按混凝土墙面相同*作方法抹二、三、四、五层。
5)石墙面和顶板防水层*作
在找平水泥砂浆硬化后,表面适当湿润,再按与混凝土墙面相同的*作方法抹一、
二、三、四、五层。
6)地面防水层*作:
地面水泥浆不采用刮抹方法,而是用刷将倒在地面的素水泥浆往返用力涂刷均匀,第二,四层则在素水泥浆层初凝后,将拌好的水泥砂浆按厚度要求均匀抹压,方法与墙面和顶板防水层*作相同。
3.2.4 接槎及埋设件处理
1)抹面应连续施工,分层抹压密实,避免留施工缝;必须留设时,宜留在地面上,亦可在墙面上,但须离开阴阳角处20cm以上。施工缝应分层次,做成斜坡阶梯形(图1 a、b )遇穿管、螺栓等部位,应在周围嵌水泥浆再作防水层(图1 c、d)。作外防水时,地下结构底板与墙面转角留槎,抹灰应作成封闭形
水泥砂浆刚性防水层的施工方法就是水泥砂浆防水层,主要是利用砂浆层本身的憎水性和密实性来达到抗渗防水效果,适用于一般深度不大、干燥程度要求不高的现浇钢筋混凝土整体层面的施工。一、施工准备1、材料⑴水泥:不低于标号425号的普通硅*盐或矿渣硅*盐水泥。⑵砂:粒径不应超过3mm与水泥砂浆厚度有关,宜用含泥量不超过3%的中砂。⑶外加剂:防水油、防水粉,也可采用*化物金属盐类的防水剂,或使用膨胀剂、减水剂。2、作业条件⑴基层表面应密实、粗糙、平整、干净。⑵主体结构已进行验收,凸出屋面的梯屋、机房、烟囱、女儿墙、水池等已按设计施工完毕。⑶已清干净场地。二、*作工艺1、掺加各种防水剂的防水砂浆防水层⑴基层清理:基层必须坚实、清洁、保持湿润。⑵刷素水泥浆:用水泥:防水油=1:0.03(重量比)加上适量的水拌*糊状,铺摊在屋面上,用扫帚均匀扫一遍。⑶防水砂浆按设计的原材料、外加剂、配合比,按掺合水泥量3%~5%的防水剂,将拌和好的砂浆倒在屋面上,用木刮尺刮平,用木抹子顺平,另用铁抹子压抹一遍。⑷相隔24小时之后,又刷素水泥浆一次,配合比仍为水泥:防水油1:0.03。适当加水。⑸刷好素水泥浆后,即抹一层与底层配比相同的面层防水砂浆。⑹当面层防水砂浆初凝后,再刷一遍素水泥浆,配比可用水泥:防水油1:0.01,并适量加水与面层砂浆紧密结合在一超,压实抹光。2、膨胀水泥与无收缩性水泥砂浆防水层⑴基层必须坚实、清洁、保持湿润。⑵这种砂浆主要是由于膨胀与无收缩水泥具有良好的抗渗性所形成的防水效果,砂浆配比为1:2.5(体积比),水灰比为0.4~0.5,铺抹方法与五皮式防水砂浆相同。三、质量标准1、保证项目⑴防水砂浆的原材料、防水剂、配合比及分层做法必须符合设计要求和施工规范规定。⑵屋面坡度应符合设计要求。⑶防水砂浆防水层各层之间必须结合牢固无空鼓。2、允许偏差表面平整度:用2m靠尺和楔形塞尺检查,允许偏差为5mm。四、施工注意事项1、避免工程质量通病空鼓1)基层表面一定要清理干净,并冲洗湿润,但不能有积水。2)涂刷水泥浆结合层应随涂随铺,不能过早涂,以免风干硬结,亦不能采用先撒干水泥粉后浇水扫浆的方法,以免水泥粉撒不均匀,冲水过多出现干灰层和积水坑等。3)控制基层平整度,用2m直尺检查,其凹凸度不应大于5mm。2、主要安全技术措施⑴屋面如无女儿墙,四周外脚手架应高出屋面1m,并有安全网围栏。⑵不得随意向外四周抛杂物落地,以免伤人。⑶垂直运输机机口应有1.5m宽平桥,平桥出入口两边应有栏杆围护。3、产品保护⑴合理安排施工流向,避免过早上人走动。⑵注意及时进行养护。⑶在未达到强度前,不得进行下一工序的施工。
2025-01-24 18:31