h是厚型,19层以上的住宅防火等级为一级,构件的耐火时间要求为,柱:3小时、梁:2小时、楼板:1.5小时;19层以下的住宅防火等级为二级,构件的耐火时间要求为柱:2.5小时、梁:1.5小时、楼板:1小时。对防火涂料而言,一般薄型防火涂料的耐火时间不超过1.5小时,超过1.5小时应采用厚型防火涂料。
防火涂料施工前准备
按照钢结构防火涂料施工方案的规定,防火涂料施工前应对基材表面按要求进行除锈、防锈处理,务求全面彻底,防火涂料施工前还对基材表面作尘土,油污等杂质清除,采用高压气体或用高压水*进行表面除尘清理,待基材表面无水进行除尘、除杂物、油污等检查合格后方可施工防火涂料.
1.待涂表面的处理:在施工之前,应将支承构件表面处理干净(包括除锈、清除焊渣及其它污物);检查钢结构表面有无漏刷防锈底漆的现象,及时修补. 2.防火涂料的储存:经检验合格的涂料,应存放在干燥通风的仓库内.应将涂料摆放整齐,防止风*雨淋、阳光*晒,如结块变质的涂料,不得使用. 防火涂料的施工 1.采用喷涂方式. 2.涂装施工:钢结构防火涂料施工前应充分搅拌均匀后方可施工使用,施工第一遍后,表干后18-24h进行第二遍施工,以后各遍施工,涂层厚度应根据需求控制,直至达到规定厚度.每次施工时间间隔为18-24小时以上,施工环境温度为0-40℃.基材温度为5-45℃.空气相对湿度不大于90%,施工现场空气流通,风速不大于5m/S,室外作业或施工构件表面结露时不宜施工. 3、防火涂料喷涂:喷涂底层料,为提高涂料与钢梁基层的粘结强度,应在底层的浆料中添加少量的水性胶粘剂.涂层表面有明显的乳突、凹坑,应用抹*修平.喷涂前应进行试喷并制作样板.通过试喷确定喷涂气压、喷距、喷*移动速度等工艺的最优参数,并经监理用标准样板比对确认后,方可进行大面积喷涂.喷涂时,喷*要垂直于被喷钢构件表面,喷距6-10毫米,保持在0.4-0.6MP,喷*运行速度要保持稳定,不能在同一位置久留,避免造成涂料堆积和流淌.喷涂过程中,配料及往喷涂机内加料均要连续进行,不得停留.底层涂料表面干燥后(底层涂料施工24小时后),方可进行面层涂料的喷涂,对于明显凹凸不平处,应用抹*进行抹平处理,以确保涂层表面均匀光洁. 防火涂料施工中注意事项
1.防火涂料在运输存放过程中要防雨防潮.
2.防火涂料当出现固化、结块时不得使用.刚施工完的涂层应防止雨水冲淋.
3.若涂料在使用中若变稠时(不属时间过长硬化)可再加入少量水搅匀后再用.
4.涂料喷涂后,宜用塑料布或其它物品遮挡,以免强风直*和*晒,造成涂层开裂.
5.不需喷涂抹涂的部位,要在喷涂前盖住,一旦造成污染,应马上清洗干净.
6.喷涂工具停止使用后,应马上清洗干净,以备再用.
7.施工温度:施工期间,以及施工后24之内,施工周围环境及钢构件温度均应保持在5℃以上为宜.若不能满足此温度条件时,应另采取其它特殊措施,防止涂层受冻.当风速大于5m/s,或雨天和构件表面有结露时,不宜作业.
8.防火涂料初期强度较低,容易碰坏.因此,喷涂应在相关钢结构施工完后再进行,防止强烈震动和碰撞.
9.施工时若有上、下立体交叉作业,应注意安全.特别是在脚手架上的*作人员要加倍小心,*作人员必须戴好防护用具,系好安全带后方可*作