第一,使用KBG管明配连接可靠,使用专用连接件,连接件有宁断丝的必须拧断。第二,敷设长度,直线长度大于30米应加过线盒,有一个直角弯大于20米应加过线盒,有两个直角弯大于15米应加过线盒,有三个直角弯大于10米应加过线盒。。。第三,墙上固定或吊筋固定一般不大于2米固定一次,转弯处1米以内固定一次,墙上固定使用专卡(如马鞍卡,元宝卡等)。第四,做跨接地,将管与管连接处,管与箱体连接处,管与桥架连接处,用BV2.5或BV4做弹簧状在管与管或桥架或箱体的两端连接处连接。第五,管壁刷防锈漆和防火涂料如果是金属软管或普利卡管明配,其长度也是有要求的,规范要求照明系统不超过1.2米,动力系统不超过0.8米。
一般家装埋敷是在转弯处,或有分路时才装线盒。
一般家装埋敷是在转弯处,或有分路时才装线盒。
最多一周的产量,最多不超过50万米。理论上电线穿管规范:PVC直径20的线管可以允许穿3根(LNPE)2.5方线。PVC直径25的线管可以允许3根(LNPE)4方线。PVC直径32的线管可以允许3根(LNPE)6方线。采用的技术规范原则是,线管穿线的总线径为管径的40%左右,不得超过60%这个指导标准。据此规范计算,以上穿管导线的总线径都是在线管线径的50%左右。所以,线管穿多少根导线,根据实际导线的线径来计算。理论来源是,通电导体会产生热量、电磁力,故此饱和会产生涡流,结果是引发火灾。
PPR冷/根和6米/,当然每个地区都有价格差异的,推荐用长的。我家115平米;根之分;热水管有4米/,一般品牌的电线和水管;热水管42米,包给装潢公司水电工含人工要算了我9800元呢,这要看你排多少线了。我去年装修的,42米是我家用的量。 按2011年的物价算,室内面积98平米,一般长的贵一些,不含人工大约要4000-5000元,自已买材料,短的会使接头比较多。希望对你有用,方便结算人工,PPR冷려根左右PVC穿线管
装修时以米数为计。2025-02-11 13:26
回答者: 真水西溪