家里漏电了,怎么查出来是哪里漏电?首先拉掉总闸,拔下,关闭家里所有用电器,用万用表X10K检查总闸输出线(俗称下线),测下线的火线对地和火线对零的电阻,阻值如果无穷大,是被关闭,拔下的家用电器有漏电,可逐一排查,优先查洗衣机,饮水机,热水器等接触水的电器。 反之, 如果测量总闸下线火线对零和火线对地电阻时,表针有读数显示,即确认家里的线路漏电。再采用分段测量法:依次逐一断开各个支路测量总线,当断到那条支路时,总闸火线不再有漏电显示时,即是该路漏电。然后仔细查找线路可能漏电处:1,线路处于潮湿处。2,用电较大的插座或接头处。3,线路拐角穿孔刮擦处。
跳闸的原因很多,可以从以下方面入手判断:1.“插座”回路有 “软击穿”现象。判断的方法是在断电后,用500V摇表(兆欧表)检查“零线”与“火线”之间的绝缘情况,其绝缘电阻最小不得小于0.5兆欧,2.“插座”回路有 有轻微的漏电现象,检查的办法是将您家中“插座”回路的“零线”与“火线”取下,再接入配电箱内任意另外一个容量相同的开关,合闸后如果这个开关不再跳闸,那么就是您家中“插座”回路有 有轻微的漏电现象。合闸后如果这个开关还是跳闸,那就是您家中“插座”回路的有 “软击穿”现象。3.“插座”回路的漏电保护开关有问题,换一个试一下。4.也有可能是家里电器负荷大过载了。
并确定其中哪一条导线对地绝缘不良、必要和合理”的“点”断开,然后分段测量对地绝缘电阻:1,那么,从简到繁、打孔(比如吊顶)以及自行增加的线路有无问题。4.对于新建楼房,其照明线路主路上一般没有问题,最后找到故障点并排除,这样逐步缩小故障范围,还要考虑墙体或楼板使用使用电钻开槽,拆下其下部的2条引线.应注意运用专业理论和工作的技巧,进行排查,在整个照明回路,这时可采取如下步骤处理.依据现场情况,另外,再次确认故障范围.使用万用表分别测量2条引线的对地绝缘电阻,应重点考虑开关暗盒和顶灯接线.断开照明回路空开,说明故障范围在照明回路,总开关就不跳了,其他回路(插座)运行时。5,可以在回路中“方便。2。3在关闭照明回路空开
1.“插座”回路有 “软击穿”现象。判断的方法是在断电后,用500V摇表(兆欧表)检查“零线”与“火线”之间的绝缘情况,其绝缘电阻最小不得小于0.5兆欧,2.“插座”回路有 有轻微的漏电现象,检查的办法是将家中“插座”回路的“零线”与“火线”取下,再接入配电箱内任意另外一个容量相同的开关,合闸后如果这个开关不再跳闸,那么就是家中“插座”回路有 有轻微的漏电现象。合闸后如果这个开关还是跳闸,那就是您家中“插座”回路的有 “软击穿”现象。3.用低电压档对地测量,如有指示(指针摆动)则说明漏电。4.用万用表最高电阻档,测线路对地线的绝缘电阻耒判断 ,如有指示(指针摆动)则说明漏电。当然最好用绝缘电阻测试仪。
2025-04-10 10:13
回答者: 纯子k
7人回答