如果不形成通路共用接地极是规范提倡的,雷声,因为只要接地系统的接地电阻达到要求就行了。等不到聚集到那么高的电压和电流,雷电要需要很大的电压或者电流才能把空气瞬时‘加热膨胀’形成雷闪。如果接地做好了这种能量早就传给大地了。电气外壳要经过空气才能和其他物体相连才有可能形成通路。电流是走电阻最小的路径的。雷电会经过接地体把电流散给大地
不需要在梁钢筋上接地,可利用柱子钢筋做防雷接地的引下线。
你说是大板基础,围墙开裂或者倒塌2、建筑倾斜这个不用过分担心,要出事就是围墙先出问题,河床冲刷很厉害才能危害到你们的地基。如果你们的地基埋在河床以下,一般设计都会考虑到房屋安全的,如果基础要出问题,你们有足够的时间发现问题并撤离,建筑墙体开裂,然后倒塌,可能是整个建筑下面一整块大板吧。但是你们外面还有围墙,基本不会有问题,会是这样的1。如果你们的地基埋在河床以上,一般要几个月到几年吧、河岸冲坏,那么基础安全性更高。这个过程是很缓慢的,慢慢的,慢慢的。注意保护河岸就好。退一万部
分别用-40*4镀锌扁钢相联,除非四周附近房子都底于三层,在地面下引出,四角各设一根-40*4镀锌扁钢,当然也可以做,一组三根L50*5*2500镀锌角钢接地极,沿女儿墙设DN12镀锌园钢避雷带,或D12镀锌园钢引下线,然后在地里打接地极三层房子一般不需要加防雷带
防雷接地分为两个概念,一是防雷,防止因雷击而造成损害;二是静电接地,防止静电产生危害。一、工厂防雷分为整体结构防雷,就是主厂房防雷,主要基础打接地极、接地带,形成一个接地网,接地电阻小于10欧。再与主厂房的钢筋或钢构的主体连接。水泥混凝土屋顶接避雷带或避雷针,墙外地面还得留有接地测试点,钢构应用镀锌扁铁作直接引到屋顶。二、供电系统接地分为保护接地和工作点接地,保护接地是带电设备外壳接地。工作点接地指零线接地,接地网做法与避雷接地方式一样,接地电阻小于4欧。如达不到要求,则应加接地极,条件不好的,应加电解物及(或)更换土壤。工作接地和保护接地在配电室*引出,系统可并为一个。工作方式,如地线和零线分开,也可合为一引到用电系统(或设备)。接地系统须重复接地。也有*分开的方式,TN-C系统。零地不能再合为一。三、仪器仪表接地系统。该系统接地电阻小于1欧。不能与防雷接地连接。四、防静电接地,如油管等,每隔(弯头)35米就得有一处可靠接地(可系统也可*),电阻小于30欧。
按照*规范要求,每个建筑是都要做接地的,所以楼是有地线的,你只是要找到结点就可以了,不过,憨盯封故莩嘎凤霜脯睛要想再加装地线只能是明线了。供参考。
如果打一个点嫌少。接地点用导线引入到用户配电箱接地端子上,打入地下至少2米,用镀锌扁铁进行连接,接头做好防腐处理就可以了。接头连接要牢固可靠,镀锌的是不会生锈的,用镀锌钢管或者镀锌角铁,家用电器外壳接地线连到配电箱接地端子上,可以多打几个家庭安装地线