第一步就是关闭进水和出水总阀门,然后就是把用来放水的管子插到出水放风阀门上,再打开出水放风阀门可以释放地热管道内的压力,再用扳手打开过滤阀门并取下仔细清洗,最后恢复原始状态。接下来就是释放地热管道内的污水:第一步关闭回水总阀门,打开进水总阀门,然后关闭各分支路小阀门,再把用来防水的管子插到回水放风阀门上,最后逐个打开分支路小阀门,一个一个的支路放水,直到污水不见。
有的接在分水器前。地热过滤网在进水管上,就能看见过滤网。拧开下端的盖过滤网在过滤器里,有的接在进户总阀后
进水管热,回水管凉,说明循环很差甚至没循环,主要原因是地热管里有气栓,就是一段一段的气泡,阻力很大,用进回水主杠上的放风阀是放不出去的,只有锅炉的来水压力较大才可能顶过去的.可以找地热公司解决,如果爱劳动又会干活的话,也可以自行解决.买一个排污阀,也叫三连体,首先将三连体解开,将中间的三通接到回水杠上(将原来的堵头拧下来),三通上面接放风阀,下面接排污阀(就象水龙头样的),然后用软管连接,要用管卡子,另一端插入地漏里,要插的深一点或用人把着,因为压力较大,可能弹出地漏,弄脏卫生间.打开进水管阀门,关闭回水管阀门,打开所有地热管上的球阀,然后打开三连体上的角阀,会听到较大的响声,当响声没有了,摸地热回水管,看哪个不热,将热的回水管上的球阀关闭,单独打开不热的地热管上的球阀,又会听到响声,当响声没有了,回水管就热了,问题就解决了.也可以单个管放水,最后再全打开一起放.放风阀上孔是很小的,就象钢钉尖那样大,就样的压力不足以排出地热管内的气栓,用排污阀就不一样了,相当于地热管直接进下水道了.
反了对地热的流量和流速是没有什么影响的,以避免其进入家中的采暖循环系统中产生结垢和堵塞等,这样里面的过滤网能能过滤掉室外主管道里面的杂质,不影响地暖的正常使用。过滤器要按照上面的标示符号箭头指向水流入户的方向安装,但是以后却无法清除进水处过滤的残渣了,过一段时间可用扳手拆开集尘帽清理滤网内的杂质
在地热分水器的上水管前端有一个斜三通形的铜件,将下面的丝堵打开,里面有一个圆形带孔的像筛网似的圆形装置就是。
2025-06-13 19:01
回答者: 云水静流
8人回答