最重要的是选择质量好的管子,俗话说:好管子管用一生。一、如果是排水管道的话,不用做压力测试,但是必须做灌水试验,把各出水口堵住,从单进水口灌满水,过段看看水下降了多少,如果下降太多,需要检查下哪里漏水,一般都是管件与管材连接处,特别是弹性封圈(伸缩节),一般做个12-24小时,没有问题就可以使用了。二、如果是室内承压水管的话,一般家里用到的都是PPR管子多,在装修完毕后不能马上使用,必须做压力测试,做压力时把所有出水口堵住(最好先剩一个出水口,增压时等有水流出再关闭,是为了将里面的空气排完),工具则需要用到增压泵和压力表等,注意增压过程至少要10分钟以上,冷水管不低于设计工作压力的1.5倍,但不低于0.8MPa,热水管不低于设计工作压力的2.0倍,但不低于1.5MPa,恒压观察,一小时后压力不得下降0.02MPa,若有下降,允许有三次补压机会,若压力下降明显,则需要停止测试,需要检查下哪里漏水,检查完了再试压,直到正常为止,一般也是管件与管材连接处漏水几率大,当然在使用前还要做管道消毒处理。如果不是自己安装的话,我还是建议你找正规点的装修公司吧,如果日后出了问题,都可以找到相关负责人。
家装水管打压试验步骤
1、管道长度,根据实际情况采取,但最长不得长于500m。
2、在管道两端(已焊有PE法兰盘)配装密闭法兰板,中间使用硅胶板作密封。用螺栓紧固,并配置球阀。一端为进水口,一端为出水口(也做排气孔)。
3、在进水口端,应安装上压力表。
4、通过打压机,在无压力状态下, 缓慢向管道内注入水。注水时,应注意打开排气孔。
5、直至管道内充满水,关闭排气孔。
6、逐步增加管道压力(可观察压力表),增至到试验压力并稳压30min,期间如压力下降可注水补压。但不得高于试验压力。
7、检查管道接口、配件等处有无渗漏现象。如有渗漏,,应中止试压,查明原因并解决渗漏,再按步骤5进行组织试压。
8、泄压至最大试验压力的50%。
9、如果压力稳定在50%的最大工作压力,甚至有压力上升现象,表明无渗漏。
10、再持续进行外观检查90min,如仍无渗漏,则试压合格。
家装水管打压试验步骤1、管道长度,根据实际情况采取,但最长不得长于500m。关水后,先把热水管和冷水管的两个花洒铜牙接口,用两个铜头和一条高压管相连通。这样就能同时试两路管的压力了。家装电水安装(之水管试压)取下其实一个塞头后,把试压器的压力管接到铜牙接口上。这个要用生料带包好了再柠进去,一定要柠紧了,否则渗水压力就会很快下来。家装电水安装(之水管试压)家装电水安装(之水管试压)接好就可以打开总阀了,先看一下正常水压是多少压力!我这个小区的是0.45MPa。家装电水安装(之水管试压)通常试压都是按正常水压的1.5倍来试,0.45*1.5=0.675MPa那样,一般家装水管试压压力不能低于0.6MPa,好了现在开始打压,首先我们要在试压器上装满水。家装电水安装(之水管试压)家装电水安装(之水管试压)5为了保险,我把压力打大一些,打到了1MPa,现在已经是正常水压的2.2倍了,如果试压器很好的话24小时掉下0.2那也算正常,第二天就去看一下所有的接头,有没有渗水,如果没有那就OK了。
家装电水安装(之水管试压)家装电水安装(之水管试压)为了保险,我把压力打大一些,打到了1MPa,现在已经是正常水压的2.2倍了,如果试压器很好的话24小时掉下0.2那也算正常,第二天就去看一下所有的接头,有没有渗水,如果没有那就OK了。小师的方法有帮到您吗?别忘了给个赞哦!
把冷热水管用软管连接在一起这个冷热水形成一个圈,成一根管了,试压器接在任何一个出水口都可以这时的压力指针是0个压。当所有水管通路全部焊接好后才可以试压,在测压前要 封堵所有的堵头,关闭进水总管的阀门。2测压时,摇动千斤顶的压杆直到压力表的指针指向0.9-1.0左右,也就是说现在的压力是正常水压的3倍3保持这个压力值一*间。不同是水管测压时间不一样,PPR、铝塑PPR、钢塑PPR等焊接管是30分钟(只能超出不能少)。铝塑管就是铜接头的那种,它的时间是4个小时(半个工作日)。镀锌管是4个小时也是半个工作日。
