电线过热与空气开关跳闸没有直接关系。电线在实际载流量大于安全载流量的情况下就会过热。空气开关是在实际电流大于开关的额定工作电流的情况下才会跳闸。如果局部电路的电线用得较细,流过的电流大于该电线的安全载流量,则这部分电线会过热。但通过空气开关的总电流没有超过开关的额定工作电流,此时空气开关不会跳闸。反之,若电路的电线用得很粗,流过的电流小于该电线的安全载流量,则电线不会过热。但若通过空气开关的总电流超过了开关的额定工作电流,此时空气开关就会跳闸。
一、断路器(空开)过热是会引起跳闸的。断路器跳闸一般三个原因,第一是过载,第二是短路,第三是漏电 。二、自动空气开关也称为低压断路器,可用来接通和分断负载电路,也可用来控制不频繁起动的电动机。它功能相当于闸*开关、过电流继电器、失压继电器、热继电器及漏电保护器等电器部分或全部的功能总和,是低压配电网中一种重要的保护电器。三、断路器主触点闭合后,自由脱扣机构将主触点锁在合闸位置上。过电流脱扣器的线圈和热脱扣器的热元件与主电路串联,欠电压脱扣器的线圈和电源并联。当电路发生短路或严重过载时,热量急剧增大,过电流脱扣器的衔铁吸合,使自由脱扣机构动作,主触点断开主电路。
工业上几十A的接线一般都要采用铜接头先套在线上,因为16mm2的是多股铜绞线,用冷轧钳夹紧或直接用锡焊牢才接入开关的,与开关接线柱的接触面不一定会有16mm2,螺丝也会因氧化变得很紧而使你以为上紧了,使用中很容易发热,因此你可以采用这方法试下,发过热的铜线变硬,铜线表面及接线柱表面更会有不导电的氧化铜生成,虽然你自己又拧过了,但不排除实际没拧紧,应该就能解决了按描述看应该是空开上接线的螺丝没拧紧引起的
这说明空气开关容量过小。时间长了会使空气开关里面的触点损坏,空气开关严重过载支路空气开关老跳闸或者过热,甚至导致空气开关损坏。只要空气开关的额定电流大于负载电流,所以总闸是不会过载跳闸的,空气开关一般是不会过载跳闸的
有过载保护和漏电保护的空气开关,发热跳闸的原因可能有:1. 总负载超过了空气开关的负荷能力,或负载电路短路;2. 空气开关的触点接触压力小,或氧化腐蚀接触不良;3. 空气开关接线螺丝接触不良,接线点发热;4. 总负载超过了输电导线的负荷能力,导线及接线点发热;5. 空气开关质量低劣,名不符实,达不到标称电流指标;6. 空气开关的参数发生了变化,负荷能力降低;7. 电源电压超标或突发原因使其突然超标;8. 带漏电保护的空气开关,负载电路发生漏电故障。
2025-01-29 12:29
回答者: 那么的执着
8人回答