等待通水试压,关闭放气放水阀门打开进户阀门及分支阀门,不能离人,发现漏水及时通知供暖人员
掉0,)1:排气.05mpa.05mpa为合格,注意,应反复加压,3,稳压,稳压.8mpa,为合格,不得超过1mpa,若无渗漏:打压至0,暖气试压最小值0,给水试压.6mpa:试压半小时,(数分钟若掉压,反复加压至0,,半小时掉0:检查明管处有无渗漏,4:管道冲水排气,检查明管有无渗漏,2.8mpa
暖气片在安装好管道后,就会有压力表开始打压测试,直到最后装修好才撤的,目的是检测安装中是否有对管道造成损伤,查看管道是否破损影响后期的使用如果没答应最好把水先注进系统,检查有没有滴水打压时要注意的几点注意1、试压时应关闭水表后闸阀,避免打压时损伤水表。2、打压时主要堵头处和各接头处有无渗水现象。3、打压时由于水表阀或者分户总阀泄漏,可能出现掉压现象。4、水路一般打到8个压就可以了。打压试水期间,如何防止暖气片漏水。
于正常情况,要检查是否接错;当然如果是新接管道的话,一是上采暖期的水没有放掉,也有可能是供热站提前注入了水,老管道不存在接错的问题
维持在一定的压力下30-40分钟即可。1、所有的水路改造完毕都要进行打压试验,打压是为了检验水路完毕后是否有漏水的现象。自来水一般1.5个大气压下运行,打压试验一般在6个压力即可,稳压后,30分钟之内不掉压为正常2、只要是更换暖气和管路,或者新做地热之后,也应该进行打压试验,6个压(0.6Mpa)即可,因为6个压本身是试验压力,高层住宅最好打到8个。管子里面有空气的原因 ,刚开始压力不稳是正常的,不过降到一定压力后,稳定的维持在一定的压力下30-40分钟即可,稳压后,半小时内的压力降不超过0.05MPa为合格。3、压力太大(超过10个压)和打压时间过长(超过2小时)对管路不好。4、“持续15分钟之后就减了0.5个压,”的确是正常现象,如果后来压力持续恒定,可以判定合格。如果压力持续下降,应该重新测试。
1、先准备一个自吸泵、一个水压表,自吸泵配上水管及接头(自吸泵可以到水暖市场上买,也可以找认识的水暖、家装方面的人士借)。2、水泵扬程及试压标准.A、水泵扬程的选择:打压压力是采暖系统最高运行压力的1.5倍,即:如果采暖的最大运行压力为2公斤,则需打压到3公斤,则需扬程30米以上扬程的水泵,一般选40米左右扬程的泵即可。B、分户采暖系统压力测试标准:如果是配备了壁挂炉的暖气或地暖系统,一般打压到4.5公斤即可,试压时间为12小时以上,压降小于0.5公斤视为合格.C、小区锅炉房采暖系统:对于小区锅炉房采暖系统,打压压力是采暖系统最高运行压力的1.5倍,试压30分钟以上,压降小于0.5公斤即视为合格.3、管路连接:在暖气的一个端口接上一个三通,三通另两端接阀门,与管首垂直的阀门接压力表后将阀门关闭,另一个阀门接自吸泵出水口的管路相连。将暖气的另一个端口接一个阀门(作为排气口)4、打压步骤:打压前先将对暖气管道进行冲洗,然后将水加满(加水时注意打开所有排气阀,尽量排尽暖气内的空气)打开与压力表相连的阀门,然后打一桶水,将自吸泵进水口的接管放入桶内,给水泵通电,待水压符合要求后,将水泵出水口的阀门关闭,监测压力并检漏,检查确认打压合格后将水泵拆下。
1,打压测试 检测是否漏水判断地暖是否漏水,最好的办法是重新做一次打压试验。地暖装好时必须做打压试验:关闭地暖总阀,用手动打压机给地暖打压,打压8~10公斤时等待半小时,如果压力可以保持不下降,说明暖气管不漏水。如果漏水,漏水处会表现得很明显,压力也难以保持较长时间。2,观察压力表变化在正常情况下,如果确定地暖是有漏水,压力表一般会在短时间内掉压,当确定是缓慢泄漏的话,首先是让管道停止运行,地暖表面降温后,在用热水注压后分别关闭分水器上的各路阀门,对压力表进行观察,确定压力表没有变化。3,确定漏水回路分别打开各回路的阀门,观察哪个回路有降压现象,一般降压明显的回路即为漏水回路。确定好漏水回路后,把没有泄漏的回路全部关闭,然后往地暖管道内注水,将水温调至最高温度,进行地暖水流循环。此时压力表会逐渐降低,在加温的时候,注意保持地暖管道的压力值,有泄漏的地暖回路启动后,再随之使用红外测温仪进行地表的温度测量。初始测量时,会发现地表会有一定的温度差,这个温度差,一般呈线状,即安装时地暖管道铺设走向。4,确定漏水点随着时间的延长,地表温度逐渐上升,确定好的漏水管道温度会升温很高,在漏水点会形成一个峰值,此处漏水点温度会远高于管道其他部位的温度值。当确定好漏水点区域后,要进行中心点的判定,一般漏水点中心的位置通常是温度最高的地方,据此用户可以大致判定出漏水的中心位置,随之可进行小面积地面开凿,对地暖管进行检查维修。
