1、防火堤有钢筋混凝土和土筑两种,厚度都要经过受力计算而定 2、储罐区防火堤设计规范规定,这两种防火堤的顶部最小宽度分别不小于500mm和200mm.
防火堤内所构成的有效空间容积,应能容纳从油罐中流出的全部油品.
根据已经发生事故的分析,装满半罐油品的固定顶油罐如果发生*,大
部分只炸开罐顶,油品未流出油罐; 如果油罐内油品处于低液位发生*时,
有的将罐底炸裂,有的将罐顶炸开; 油罐溢油、 泄漏的油量都不会大于一个罐的
容量; 对于浮顶油罐或内浮顶油罐,因其浮顶和油面之间基本上没有气体空间,
不易发生*,即使*,也只能将浮顶掀掉,不会炸裂油罐的下部,油品流
出油罐的可能性很小.因此,油罐溢油或漏失的量都有不会超过一个油罐的容量,
防火堤内的有效容
1. 固定顶油罐,防火堤内的有效容量不应小于油罐组内一个最大油罐的容
量,并扣除与防火堤高度相等的其他油罐所占据的容量.
2. 浮顶油罐或内浮顶油罐,防火堤内的有效容量不应小于油罐组内一个最
大油罐容量的一半.
3. 当固定顶油罐与浮顶油罐或内浮顶油罐布置在同一油罐组内时,防火堤
内的有效容量应取上述两项规定中的较大值.
4. 覆土油罐的防火境内有效容量要求相同,但油罐容量应按其高出地面部
分的容量计算.
如下:1. 防火堤构筑应采用非燃烧材料, 并应能承受所容纳油品的静压力, 且不应泄漏。
2. 立式油罐防火堤的计算高度应保证堤内有效容积需要。 防火堤的实高应
比计算高度高0. 2m。 防火堤的实高不应低于 1. 0m(以防火堤内侧设计地坪计) ,
且不宜高于2. 2m(以防火堤外侧道路路面计) 。 ’
3. 卧式油罐的防火堤实高不应低于0. 5m(以防火堤内侧设计地坪计) 。
4. 采用土质防火堤, 堤顶宽度不应小于0. 5m。
5. 严禁在防火堤上开洞。 穿越防火堤的管道处应采用非燃烧材料严密填实。
6. 在雨水沟穿越防火堤时, 应采取排水阻油措施。 如安装有切断阀的排水
井, 也可采用排水阻油器。
7. 油罐组防火堤的人行踏步不应少于两处, 且应处于不同的方位上。‘8. 地上立式油罐的罐壁至防火堤内侧脚线的距离, 不应小于罐壁高度的一
半。 卧式油罐的罐壁至防火堤内侧脚线的距离, 不应小于3m。 在山区建设的油罐,
可利用山体兼作防火堤, 油罐的罐壁至山体的距离不得小于1. 5m。
9. 为回收跑、 冒、 漏出油料, 防止油品流出防火堤和火灾的扩大蔓延, 防火
堤内的平地, 从油罐基础向防火堤内侧基脚线应有一定的排水坡度, 一般为 l%
~5%, 以便雨水(或鞘防冷却水) 的排出, 其排水口处应设置集水坑、 水封、 排水
管等。 排水管应设置能在堤外*作的控制阀门等密闭装置。
10. 防火堤上、 防火堤内, 不准种植树木, 气温适宜地区硎种植套度不超过
0. 15m、 含水分多的四季常绿草皮。 防火堤外种植的树木, 应选用不易燃烧的阔叶
树, 不应种植易燃烧的针叶树, 且不得影响消防道路的畅通和妨碍消防人员的实际*作。