果按每平米6米管计算,否则水流阻力过大,影响供热效果。必要时可多加几路分水器,从而降低单路分水器上的地热管的长度,你应该用420米地热管,切记每路分水器上的地热管不要超过60米,如果用7路分水器,那么每路分水器上应该是60米管
铺设地暖管每平米使用卡钉的用量有以下几个因素:1. 管材材质:PB管和PE-RT管管材相对柔软一些,使用量要少于PE-X管;2. 保温层材质:保温层是卡钉固定的基础,在一定范围内(一般地暖保温板容重不高于40公斤每立方米)基础强度越高,使用合格卡钉的数量就越少。例如:使用容重17公斤每立方米以下的聚*板,再好的卡钉因为没有牢固的固定基础,使用量也会大幅增加。3. 管材长度:因为各地区温度的差异,热负荷的设计不同,使用的管材长度也不同。例如:在中国东北地区,通常每平米铺设5米以上的20地暖管;在上海铺设3米左右就可以达到热负荷要求了。4. 塑料卡钉的品质:根据能量守恒定律,在同样的保温层和管材材质长度范围内,需要的固定力是一致的!卡钉品质越高使用量越少,质量差的卡钉因为固定力低就需要增加使用量,才能把管材固定好。例如:在华北地区的廊坊市铺设地暖,通常选用20公斤容重的聚*板,需要铺设PE-Xa地暖管4.5米;使用金明2023卡钉固定,每平米需要13个;使用金明2028卡钉,每平米需要16个;使用金明2026卡钉,每平米需要20个;有些地暖公司使用没有品牌的伪劣卡钉,每平米高达30个以上。
100㎡建筑面积的楼房大约需要325米左右的地暖管。地暖管长度的计算,除了要按照热负荷来计算(每平米4.5-5米的用量),也要考虑合适的分水器配套安装。计算公式如下:100㎡×0.8=80㎡(实用面积)80㎡×0.9=72㎡(实际铺设面积)72㎡×4.5=324m(理论用管长度)知识延伸:地暖设计规范规定,如使用燃气壁挂炉,地暖的每个回路长度为80米左右。如使用集中供暖热源,则每个回路长度为110米左右。因此,如果安装燃气壁挂炉,则使用4回路的分水器(320÷80=4)。如果使用集中供暖热源,则使用3回路的分水器(330÷110=3),当然按上述4回路设计也可行。
按照常规间距200毫米,100平方米需要500米,不过需要设计合理。另外管道也有5%左右旦稜测谷爻咐诧栓超兢的损耗。简单算法:房间宽度除以管道间距再乘以房间长度,再加上损耗。
你要看看管径多大,还有地暖管之间的间距,一般30公分左右间距的地暖管大概是一平米需要3米左右,60多平米就是200米左右
建筑面积120平米地暖S4dn20*2.0的管间距20cm,每平米地暖管用量约4.5米,建筑面积120平米,实用面积差不多为95平米左右,地暖的实铺面积约85平米,那么要需要地暖管为,85平米×4.5米/平米=382.5米,计算上损耗,约用管400米。套内面积120平米,实铺面积约105平米。安装上面(1)的管材,实际用量为:105平米 × 4.5米/平米 = 472.5米,计算上损耗约用管500米。
看你用什么型号的管子,16的管子大概要140米,如果是20的大概120米,一般适合居住了