1、降阻剂,水=1:0.8-1调匀搅拌成浆。
2、将已挖好的接地孔、沟用水浇湿。
3、用调好的降阻剂将地网各接地体严密包裹,降阻剂的包裹厚度最薄处不得小于7-10cm,特别注意将焊接点包裹严实.待凝固以后,回填土层层夯实即成,施工中接地体周围应用细土回填,严禁砖头石块等建筑*作为回填土,条件差时,可只在接地体周围回填细土夯实,上层回填细土不作严格要求。
4、水平接地可用支承物支起约5-10cm(距沟底)的高度.然后用降阻剂包裹,表面凝固后,回填土夯实。
降阻剂用量:
首先根据要求接地电阻值Rc和已知的原土壤电阻率ρ,计算出垂直接地体的个数或水平接地体的长度,然后根据图1、图2计算出降阻剂填充部份的体积乘以1.3吨/米,即得到所需降阻剂浆料的重量;再乘以60%,即是降阻剂
干粉的用量。
相关参数表:
水平接地体用量表(计算用图二)b1=150-200mm b2=80-100mm h=100-120mm
垂直接地体用量表(计算用图见图一)降阻剂填充区直径d≥150-200mm
你好,1、降阻剂,水=1:0.8-1调匀搅拌成浆。
降阻剂用量如何计算:1、降阻剂,水=1:0.8-1调匀搅拌成浆。 2、将已挖好的接地孔、沟用水浇湿。 3、用调好的降阻剂将地网各接地体严密包裹,降阻剂的包裹厚度最薄处不得小于7-10cm,特别注意将焊接点包裹严实.待凝固以后,回填土层层夯实即成,施工中接地体周围应用细土回填,严禁砖头石块等建筑*作为回填土,条件差时,可只在接地体周围回填细土夯实,上层回填细土不作严格要求。
2025-01-20 09:16
回答者: 龙行天下间
1人回答