当然要流量大些,如果充足的话设计稍有问题也不会对供热效果有太大影响,用排气阀放水是没用的,再用你的方法冲3 4 ,而且高度较低。如果是这样只能加装管道泵一起研究啊。首先应该确认流量是否充足。如果还不行的话有可能是3 4散热器距离主管道距离太远。如果没问题,适当压制1 2 5 6散热器阀门,我觉得可以试试关闭1 2 5 6,阻力大
暖气片最常用的安装方法是上供下回(上进下出)。一、安装循环泵的采暖系统,1、管路尽量平直,安装管路无须进行坡度上升。减少弯头(尽量避免使用90°弯头)可有效减小系统阻力,最大能力提升热水循环、促进室内温度提升。2、安装方式:可采用任意连接方式:上供下回、下供下回。3、散热效率最好的还是上供下回的连接方式。二、无循环泵的采暖系统,1、管路需安装坡度(热水输出端略低,采暖末端率高),利用热水上升的原理,将热水输送至采暖末端的各个暖气片,水温降低后降至暖气片底部,进入回水管路返回加热。2、安装方式:采用上供下回。3、因无循环系统,水在重力作用下,系统阻力会过大,不易采用下供上回。
目前,室内暖气管道安装的循环方式有很多种形式,不同的暖气管线排列,其安装及循环方式也就有所不同,所以针对暖气管道安装也得根据实际产品结构而定,几种较为常见的室内暖气管道安装及循环方式如下:1.*串联特点:材料使用量低,改造时间较短,劳动强度相对较弱。在暖气管线排列方式中,其*串联是为常见的一种,整个系统的水是先经过系统的第一组暖气片,后是第二组,第三组.....为此水温是按照串联的顺序逐渐降低。这种暖气管道安装方式需要配置更多的暖气片数,其为了满足系统的循环要求,其也需要较粗的暖气系统主管。2.*异程并联特点:管道行程较短,每组暖气片均可以单独控制(暖气片前端进回水处加控制阀门),系统的水流平衡较*串联会有大幅度的提高,其使用后温度较为均匀。这种暖气管道安装方式,目前还具有一定的局限性,因每组暖气片的水流量不同,其前端回水距主管道较近,所以回的较快,其后端回水就较慢了,这种情况将可能造成末端暖气不够热或不热的现象。当然,具体问题具体解决,业主们可以通过调节阀门来解决这个问题,在暖气片系统工作状态下把前端暖气的一些回水阀门依次稍关掉,以保证其系统的平衡度,让末端暖气持续热起来。3.*同程并联*同程并联又称之为*同程,其特点与*异程并联基本一样,只不过这两种暖气管道安装方式在运作原理上有所差异。*同程并联是先供后回,简单来说,就是前端第一组暖气片系统回水继续往下走,暂不向主管道循环,连接到下一组暖气片的回水管子,依次类推....到了最末端的暖气片时再回并一根回水管路,回到主管道的回水管上。这种暖气管道安装方式其每组暖气片系统的水流量基本上是相同的,所以其系统也是十分的平衡,通常情况下是不会出现末端不热或不够热的现象发生。目前这种暖气管道安装方式是平衡水力系统最佳的方式。
每组散热器的水流量不同,系统非常平衡,简单的说。可以说是一种水力系统平衡最佳的方式,每一组散热器均可以单独控制,回到主管道的回水管上。解决的办法是通过阀门调节来解决问题,而是往下继续走,依次类推…从最末端散热器拉出一根回水管路,回的比较快,和并联异程并联的异程系统并联异程的特点是管道行程较短,一般不会出现末端不热的现象,可能造成末端暖气不热或不够热的现象,系统的水流平衡较*串联会有大幅度的提高,就是前端第一组散热器的回水暂不向主管道循环。系统每组散热器的水流量基本上是相同的。但是在运行原理有差别,以确保系统平衡,让末端暖气慢慢热起来,连接下一组散热器的回水管,然而这种系统还是有一定的局限性,叫做先供后回散热器*并联分为并联同程,而后端回水就较慢,在系统工作状态下把前端暖气的回水阀门依次稍关掉一些。并联的同程系统并联同程系统其特点是和并联异程基本上一样的,前端散热器的回水因为离主管道比较近
同程式系统:经过每一并联环路的管长基本相等,如果通过每米长管路的阻力损失接近相等,则管网的阻力不需调节即可保持平衡。优点:同程式系统中系统的水力稳定性好,各设备间的水量分配均衡,调节方便。缺点:同程式系统由于采用回程管,管道的长度增加,水阻力增大,使水泵的能耗增加,并且增加了初投资。异程式系统:经过每一并联环路的管长均不相等。优点:异程式系统简单,耗用管材少,施工难度小。缺点:采用异程式的系统,各并联环路管长不等,常在每一个并联支路上安装流量调节装置。
2025-04-08 13:34
回答者: 射手男吧
8人回答