0的钢管到地下2到3米左右深(最好),一般1米到2米也可以.。麻烦的话可以 只要导通良好,自己打一根2.
1.如果是刚要装修的房子,施工方一般会在楼房底层埋设接地网,再通过25平方的铜塑线(通用红绿双色线)联接到各楼层的总配电开关箱,只要找到那条双色线就对了。2.住楼房不要把地线接在自来水、暖气等管道上,因为管道情况复杂,接口处接触电阻较大,很不可靠。墙壁上若有三孔插座,中间上孔是地线,专为需要接地设备使用的,它与整个楼的接地线可靠连接。
楼房地线都应该接到接地桩上,这样才能保证接地线的可靠性。一般楼房在会预埋接地桩,不管是商品房还是自建房,引入的电源线不是220V(两线的)及时380V(四线的),不会有地线因为,为了保证用电安全,必须要有单独的接地桩,商品房的接地桩根据图纸进行敷设的,自建房的可以用直径20~25mm的镀锌钢管(2.5米长)打入原始地面以下0.8~1.0米左右,然后再用直径为8mm的圆钢引到配电箱附近,也可以用4平方毫米以上的包塑铜线引到配电箱附近,再跟各分路通过接地排连接。
防雷接地分为两个概念,一是防雷,防止因雷击而造成损害;二是静电接地,防止静电产生危害。一、工厂防雷分为整体结构防雷,就是主厂房防雷,主要基础打接地极、接地带,形成一个接地网,接地电阻小于10欧。再与主厂房的钢筋或钢构的主体连接。水泥混凝土屋顶接避雷带或避雷针,墙外地面还得留有接地测试点,钢构应用镀锌扁铁作直接引到屋顶。二、供电系统接地分为保护接地和工作点接地,保护接地是带电设备外壳接地。工作点接地指零线接地,接地网做法与避雷接地方式一样,接地电阻小于4欧。如达不到要求,则应加接地极,条件不好的,应加电解物及(或)更换土壤。工作接地和保护接地在配电室*引出,系统可并为一个。工作方式,如地线和零线分开,也可合为一引到用电系统(或设备)。接地系统须重复接地。也有*分开的方式,TN-C系统。零地不能再合为一。三、仪器仪表接地系统。该系统接地电阻小于1欧。不能与防雷接地连接。四、防静电接地,如油管等,每隔(弯头)35米就得有一处可靠接地(可系统也可*),电阻小于30欧。
可用直径不小于35mm,长度不小于1.5m的钢管制成,管上应至少钻20个直径小于5mm的透孔,并垂直全部埋入底板,也可用直径不小于22mm,长度为1m的2根钢管制成,每根管上钻10个直径不小于5mm的透孔,2根钢管相距不得小于5m,并联后垂直埋入底板,垂直埋深不得小于0.75m。其接地电阻值不得超过2Ω。
自己做接地体是很麻烦的 首先要在室外挖一条一米深长四米的沟 然后用三根两米以上的40以上镀锌角钢或者一寸的镀锌钢管 打入地下 然后再焊上扁铁引出地面 再用电线引入室内 最好是再用接畅涪扳皇殖郝帮*爆捆地摇表测量一下