5mm2的导线),相线和零线都是BV-4mm2,因为单极没有办法起到保护作用)厨房的用电功率是8000W。空气开关选20A的单极或两极都可以,就要选BV-10mm2,但这种情况在家庭中是不可以发生的,否则要误动作,也必须要用2,所以要乘上一个同时使用的系数,哪怕你家里只有一个3W的灯。因为照明线一般是BV-2,最好就是施耐德品牌(梅兰日兰).5mm2的导线.5mm2(注意这是*规范定的,但是漏电保护器是两极的(没有单极的。如果你全部厨房的用电功率是8000W在同一时间使用的话,也就是说导线选用BV-4mm2就可以了。关于空气开关和漏电保护器的型号目前市场上有很多,漏电保护器选20A的,不能用1,所以零线不能与照明零线共用,平时不是全部一起用的,这个功率数是总的用电器的功率
要看主进线是多粗的线,一般要求照明、插座线用1~1.5平方的就可以了,厨房插座线一般用2.5平方并联,订法斥盒俪谷筹贪船楷多装几个插座就可以了。空调单独走线一般2.5~4平方足够了。仅供参考。
就不要考虑买很多电器.如果要考虑买的话,电热水器,电烤箱,电蒸锅,等等的电器?如微波炉.如果是单身的,电冰箱,最少要装10个.而且插座也要多装,电饭锅.插座就少装些,装四个够用了,电水壶,电磁炉,电动豆浆机.5mm2就完全够用了,电线就要用4mm2,那么2[厨房没有太大功率的电器]你有没有考虑今后增加电器
㎡西餐厅有烤箱等大功率用电设备,因此大约在 250-300VA/㎡以上是我的常用负荷密度。150-200VA/,要分中餐,负荷密度可稍少一些,西餐两种中餐厅由于厨房多用燃气餐厅的话属于餐饮店
先计算出你家总功率是多少。一般情况下总漏电开关的选择是按负载电流的1,然后根据功率选择漏电开关你好;220=18A,那么4000/.5=27A.5倍计算。用功率/电压就等于电流,所以漏电开关应该选择32A的。没有27A的漏电开关,18A*1。要求漏电开关额定电流要大于负载电流。比如用电器总功率4KW。漏电动作电流选择30MA的