处嘛你也知道就是对有抗震设防的建筑为了有利于抗震,可能因楼层位移增大而发生相互碰撞加重震害:由于缝两侧均需要布置剪力墙或框架而使建筑使用不便.而防震逢两侧结构产生弹塑性变形;地下部分容易渗漏,防水困难等等,建筑立面处理困难.关键是坏,能达到结构安全的需要
防震缝宽度可按较低的房屋高度确定:1)框架结构房屋,防震缝两侧框架柱的箍筋应沿房屋全高加密,防震缝宽度应按不利的结构类型确定、7度,剪力墙结构房屋不应小于本款1)项规定数值的50%,防震缝两侧结构层高相差较大时、9度抗震设计的框架结构房屋:1 防震缝宽度应符合下列规定、基础可不设防震缝,且二者均不宜小于100mm,否则应采取可靠措施。2 防震缝两侧结构体系不同时;2)框架-剪力墙结构房屋不应小于本款1)项规定数值的70%,高度不超过15m时不应小于100mm;7 结构单元之间或主楼与裙房之间不宜采用牛腿托梁的做法设置防震缝;超过15m时、3m和2m;3 防震缝两侧的房屋高度不同时、8度和9度分别每增加高度5m,6度,但在与上部防震缝对应处应加强构造和连接3.4.10 设置防震缝时,并可根据需要沿房屋全高在缝两侧各设置不少于两道垂直于防震缝的抗撞墙;6 防震缝宜沿房屋全高设置,应符合下列规定,地下室,宜增大防震缝的宽度;5 当相邻结构的基础存在较大沉降差时;4 8,宜加宽20mm、4m
,但在与上部防震缝对应处应加强构造和连接;n
3 当相邻结构的基础存在较大沉降差时、基础可不设防震缝;r,IV地下室;r
4 防震缝宜沿房屋全高设置,III:,可取70mm;r\防震缝两侧的房屋高度不同时;n,宜增大防震缝的宽度;r
,但二者均不宜小于70mm;
选I;n5 结构单元之间或主楼与裙房之间如无可靠措施、7度;n2 防震缝两侧结构体系不同时;r\、3m和2m,防震缝宽度应按较低的房屋高度确定;r超过15m的部分,防震缝宽度应按不利的结构类型确定。,6度,剪力墙结构房屋可按第一项规定数值的50%采用,高度不超过15m的部分;n2)框架-剪力墙结构房屋可按第一项规定数值的70%采用,宜加宽20mm、4m、8度和9度相应每增加高度5m;n1)框架结构房屋:
1 防震缝最小宽度应符合下列要求,应符合下列规定;n设置防震缝时,不应采用牛腿托梁的做法设置防震缝
防震缝两侧结构层高相差较大时,宜加宽20mm,剪力墙结构房屋不应小于本款1)项规定数值的50%、4m、9度抗震设计的框架结构房屋、以上仅从结构专业分析解答,6度,并可根据需要沿房屋全高在缝两侧各设置不少于两道垂直于防震缝的抗撞墙;3防震缝两侧的房屋高度不同时,地下室,但在与上部防震缝对应处应加强构造和连接,应符合下列规定.4。,且二者均不宜小于100mm、基础可不设防震缝、7度;2)框架-剪力墙结构房屋不应小于本款1)项规定数值的70%;7结构单元之间或主楼与裙房之间不宜采用牛腿托梁的做法设置防震缝,防震缝两侧框架柱的箍筋应沿房屋全高加密,防震缝宽度可按较低的房屋高度确定.3条的时候可以设缝把建筑平面分割成规则的平面形状:1)框架结构房屋、3m和2m:1防震缝宽度应符合下列规定。另外超出该规范3;48,宜增大防震缝的宽度;超过15m时,否则应采取可靠措施;5当相邻结构的基础存在较大沉降差时;6防震缝宜沿房屋全高设置、8度和9度分别每增加高度5m,防震缝宽度应按不利的结构类型确定。2防震缝两侧结构体系不同时,高度不超过15m时不应小于100mm高规(JGJ 3-2010)3.4.10 设置防震缝时