火线和零线构成供电的主要电源。在供电端,三相电源的中性线(即三相变压器的中点)是接地的,也就是零线是和大地相通的,所以叫做零线。零线火线,专指:民用电的供电线路,市电的交流供电电压为220伏特(V)。它包括一根零线〔N〕和一根火线〔L〕,零线接地(地为零)所以称之为零线。地线又称做避雷线,是用来将电流引入大地的导线;电气设备漏电或电压过高时,电流通过地线进入大地。
1、如果外面的接地线是正常连接的,用万用表测量不出零线,火线对零线对接地线都是220V,零线和接地线为零。因为零线和接地线都是接地的。如果火线对接地线低于220V或没有电压,零线和接地线不为零,说明接地线已经断线或接地严重不好,接地线已经没有意义。 2、你可以用线径或颜色来区别,一般火线和零线一样粗细,接地线是统一的2.5平方毫米,接地线是双色线。你也可以用插座的“左零右火上接地”的原则来确定接地线。 3、如果你的线路安装得不标准,用2的方法不能确定,就要断开进墙之前的接地线来测量,这时测得220V的是火线和零线,测得零V或几V的是火线和地线、零线或接地线。如果这时测得火线对接地线,火线对零线都是220V,零线和接地线为零,说明你家中的接地线和零线已经混接在一起。如果测得火线对零线220V,火线对接地线有几十伏或低于220V,零线和接地线之间有几十伏或低于220V的电压,说明家中有电器漏电严重。 断开测量后一定要恢复。 需要说明的是,零线和接地线不能混用和代用,混用和代用都没有了保护,而且增加了更大的触电危险。
零线可以稍微小些,不过一般采用与三相线相同的线径。线径的选配主要是看线的材质、形式电流、以及是否为穿墙/穿管等等,一般来说家庭配线,选用铜线,电流密度5A/mm^2,如果电流为20A,则选用4平方的铜线。三相四线制,在低压配电网中,输电线路一般采用三相四线制,其中三条线路分别代表A,B,C三相,另一条是中性线N(如果该回路电源侧的中性点接地,则中性线也称为零线(老式叫法,应逐渐避免,改称PEN,如果不接地,则从严格意义上来说,中性线不能称为零线)。在进入用户的单相输电线路中,有两条线,一条称为相线L,另一条称为中线N,中线正常情况下要通过电流以构成单相线路中电流的回路。而三相系统中,三相平衡时,中性线(零线)是无电流的,故称三相四线制;在380V低压配电网中为了从380V相间电压中获得220V相间电压而设N线,有的场合也可以用来进行零序电流检测,以便进行三相供电平衡的监控。
1,三相四线制的零线,在ABC三相负载平衡的情况下,N线是没有电流的,电流为0(这就是零线叫法的由来),但是,在实际的使用过程中,三相是不可能绝对平衡的,就是说ABC三相矢量和不为0,所以,会有少量的电流经N线回路但是,这个电流很小。所以,为了节省材料也为了安全考虑,三相四线制的零线可以选择较细的,一般是其他三根线的一半左右。2,在低压配电网中,输电线路一般采用三相四线制,其中三条线路分别代表A,B,C三相,另一条是中性线N(如果该回路电源侧的中性点接地,则中性线也称为零线(老式叫法,应逐渐避免,改称PEN,如果不接地,则从严格意义上来说,中性线不能称为零线)。3,但是在进入用户的单相输电线路中,有两条线,其中一条称为相线L,另一条称为中线N,中线正常情况下要通过电流以构成单相线路中电流的回路。就是说火线与零线中流过的电流是相同的,如果零线过细就会产生过热的现象。4,而三相系统中,三相平衡时,中性线(零线)是无电流的,故称三相四线制;在380V低压配电网中为了从380V相间电压中获得220V相间电压而设N线,有的场合也可以用来进行零序电流检测,以便进行三相供电平衡的监控。