如果要改成并联的话,一套带个10几组,系统前端的把两个阀门关小,系统末端热水根本循环不到,末端的基本全放开,最简单的办法是安循环泵,费这么大劲还不如做两套系统,建议每片暖气供回水各加一个阀门,调一调把供回水往末端憋一憋就好了。但是暖气片串多了
串联的暖气片部分不热的主要原因和处理方法是:一、串联暖气部分不热是循环流量小,串联暖气设计工况下各组串联暖气片温度是逐渐降低的,第一组暖气进水温度到最后一组回水的总温降,一般为20—25℃。如果是5组串联则每组温降4—5℃。第一组进口80℃的话,第二组进口温度应该是75—76℃,在进入第四组时可能是60℃左右了。当循环流量小于设计工况时,各组串联暖气片温度降加大,第一组暖气进水温度同是80℃。在进入第四组时可能是手感冰凉了。循环流量过小可能的原因和处理方案:1)总管网系统水力失调,造成串联回路资用压力降低,应对总管网系统进行统调;2)串联管径过小,串联系统阻力损失太大,应对串联系统进行改造,加大串联管的管径;3)串联系统沉降物多,造成管道流通空间减小或堵塞,应检查进、回水阀门是否正常,若进出口阀门正常,应对串联系统进行冲洗,疏通管道。4)管道安装不合理,形成空气塞,应及时放风或改进管道。二、串联暖气部分不热是散热器内存有空气。下管串联暖气系统的暖气片内容易集气,空气占据的空间没有循环水自然不热,主要表现是暖气片的上部不热,下部热。处理方法是及时进行放风。
*更合理,更利于水循环,原因是:热水比冷水密度低(相同体积时热水要轻些,“漂在”冷水上边),故在暖气包里存在一个水的自然循环——热水上行冷水下行;所以,再加上热力公司的强制循环,会使你的暖气系统循环更趋于合理。暖气管道的*串联,*并联,它与电路的串联、并联很类似,就是一个管道通往一个暖气片后接着走向下一组暖气片,即为串联,一个管道走一组暖气即为并联。 一般来讲并联比串联好,因为串联一个会散热流失,一个是如果其中一组暖气堵塞,其他暖气都会导致不热。暖气管材质规范要求采用内外壁热镀锌钢管, 小于100口径的管采用丝扣连接。暖气片材质潮湿场合采用铸铁,其他地方使用钢制,非采暖季节必须充水保养。
气上加泵可以增加水的循环。但是串联如果哪块暖气片有问题,可以用串联。所以最后建议使用并联的最佳,如果使用的少,建议并联为好,管道长,整个暖气系统都要停下来不方便,这样屋内的温度会得到更好的提升,管道段。如果家里暖气片很多
串联的暖气管道整个系统的水是先经过水路的第一组,而后是第二组,第三组....所以水温是一组不如一组高.从而造成暖气片数无谓的增加.那么什么是暖气管道的串联呢?串联其实就是*,即一根管子从进水到出水,并依次 按顺序将各个暖气片走完。跟电路的串联一样,先从第一家流出水,然后从第一家流到第二家,再从第二家流到第三家,依次流出,最后闭路。暖气管道串联,一般热水先上到楼顶住户家里,然后一层一层往下流,所以楼上比楼下的暖气片热。这种串联的方式,每组暖气片进出水温度是不一样的。而且任何一家暖气片的阀门都不能关,否则影响别人家的供热。暖气并联又是怎么一回事呢?并联接法是每一组暖气的水流出来后都直接流入