因为空调,,用4平方的线够了,空开是保护设备的,这些都是在插座上使用的,就没有必要在漏电保护器上另外加空开了您好,其他的有几条线,安几个小空开,总开关不可以使用漏电保护器来做,热水器,一个就够了,只给插座这条线上安装,漏电保护器是保护人的,您的总功率是10个多千瓦,,漏电保护器,有一个总空开,希望对您有所帮助,总开关使用40A或63Ad的空开都行
你适当留点余线就OK了.控制线为每个开关位置到灯头位置再乘于2的总和:A!(不包括电箱里面的空气开关等)二.电线.5平方D!基本上就这样!.挂式空调用电线=电箱到每个空调安装位置的距离(注意走向和弯角)之和再乘于2!:厨卫专用一路线哦!具体精确数还得你自己算哦.***电源插座线用2.插座数=你想安装的电源插座总数(适当增加2个备用)三,那就买30个.插座线=电箱位置到每个房间需安装插座最远的那个插座的距离总和再乘于2!主线数量为电箱到每个房间的中间点再乘于2!C;控制线为1.照明线=主线加控制线!**主线为2平方.空调柜机电线=电箱到柜机所放之处的距离再乘于2**A和B都再4平方的电线.B:一。如果总共想装30个灯.开关数=你想装灯头的总数一抹阳光帮你解惑!一抹阳光真心希望为你的生活增添一缕温暖!祝如意.5平方线友情提醒
1、住宅室内插座开关一般有10A和16A两种规格。2、住宅内家用普通插座开关10A主要为小功率电器使用,如电视机、电脑、电热水壶等使用;16A插座主要为大功率电器使用,如空调、电热水器、电冰箱等。
如果是用的供电局的电改的线路,那你的主开关用2极40A的,空调3个2极16A的,照明16A1极,插座2极20A漏电2个,电热水器看功率配开关一般也就2极16或20A的漏电开关。如果不是供电局电改的线,主开关可以配2极50或63A的都可以,主开关最好不用漏电。
5平方的。插座线使用2。功率较大的电器应使用4-6平方的,空气开关对应使用25-40A的,空气开关使用16-25A的即可。进户主线最好使用6-10平方的铜芯线。照明线使用1,空气开关使用10A的,空气开关对应使用40-60A的.5平方的铜芯线空气开关的容量应该与电源线的规格相匹配
家用的一般没问题(除非家里有五六台空调。我家出现过漏电开关无端端跳闸了40A可以在常规使用共8千瓦(40Ax220v)的用电器功率,突然跳闸了,那很可能就是跳闸这个总开关质量开始有问题了。换了新的就解决,甚至把连接的输出线都除下,建议更换一个,把闸拉上去还是直接就跳下来了。说明是这个漏电开关坏了、两三台电热水器同时要使用。如果没有用电器或线路有短路等情况,那么就要更大电流的啦)