1.1防火涂料涂装前钢材表面除锈及防锈底漆涂装应符合设计要求和*现行有关标准的规定。
检查数量:按构件数抽查10%,且同类构件不应少于3件。
检验方法:表面除锈用铲*检查和用现行*标准《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》GB 8923规定的图片对照观察检查。底漆涂装用干漆膜测厚仪检查,每个构件检测5处,每处的数值为3个相距50mm测点涂层干漆膜厚度的平均值。
1.2钢结构防火涂料的粘结强度、抗压强度应符合*现行标准《钢结构防火涂料应用技术规程》CECS 24:90的规定。检验方法应符合现行*标准《建筑构件防火喷涂材料性能试验方法》GB 9978的规定。
检查数量:每使用100t或不足100t薄涂型防火涂料应抽检一次粘结强度;每使用500t或不足500t厚涂型防火涂料应抽检一次粘结强度和抗压强度。
检验方法:检查复检报告。
1.3 薄涂型防火涂料的涂层厚度应符合有关耐火极限的设计要求。厚涂型防火涂料涂层的厚度,80%及以上面积应符合有关耐火极限的设计要求,且最薄处厚度不应低于设计要求的85%。
检查数量:按同类构件数抽查10%,且均不应少于3件。
检验方法:用涂层厚度测量仪、测针和钢尺检查。测量方法应符合*现行标准《钢结构防火涂料应用技术规程》CECS 24:90的规定及本规范附录F。
1.4 薄涂型防火涂料涂层表面裂纹宽度不应大于0.5mm;厚涂型防火涂料涂层表面裂纹宽度不应大于1mm。
检查数量:按同类构件数抽查10%,且均不应少于3件。
检验方法:观察和用尺量检查。
2. 一般项目
2.1防火涂料涂装基层不应有油污、灰尘和泥砂等污垢。
检查数量:全数检查。
检验方法:观察检查。
防火涂料报验申请表
致XXX工程项目监理部:
我单位承建的XXX工程已于XXXX年XX月XX日已按合同要求全部施工完毕,我单位并按规定进行了三级自检并合格,现申请监理部进行预验收。
附件:工程竣工报告
工程竣工三级自检记录
项目部(章):
项目经理:
XXXX年XX月XX日
 2. 一般项目 2.1防火涂料涂装基层不应有油污、灰尘和泥砂等污垢。 检查数量:全数检查。 检验方法:观察检查。
防火涂料报验申请表
致XXX工程项目监理部:
我单位承建的XXX工程已于XXXX年XX月XX日已按合同要求全部施工完毕,
我单位并按规定进行了三级自检并合格,现申请监理部进行预验收。
附件:工程竣工报告 工程竣工三级自检记录
项目部(章): 项目经理: XXXX年XX月XX日
2025-01-25 13:26
回答者: 姐的温顺
3人回答